离心式冷水机组属于蒸气式压缩制冷,其制冷原理是通过压缩机对制冷剂蒸气施加能量,使 其压力、温度提高,然后通过冷凝、节流过程,使之变为低压,低温制冷剂液体在蒸发器内蒸发 为蒸汽,同时从周围环境(载冷剂,如冷水中)获取热量使载冷剂温度降低,从而达到制冷的目 的。由此可见,蒸汽压缩式制冷循环包括压缩、冷凝、节流、蒸发等四个必不可少的过程。
检查水压:打开通过主机热交换器的所有水路闸阀(旁通阀除外),水泵通电启动后观察运行水压是否正常。
检查阀门:液体截止阀、安全阀、油压阀是否确定完全打开。
检查油位:油位是否在上视镜中-下视镜中。
注意:当冷水机组连续通电12小时以上,油温预热到50℃;冷却水泵、冷冻水泵和冷却水塔已经运行,并且在蒸发器和冷凝器的进出水压建立了0.1Mpa的稳定压差前提下,才能启动主机。
开机程序:开风机盘管等末端设备→开冷冻水泵、冷却水泵→开冷却塔风机(根据冷却水温度情况而定)→开冷水机组主机。
能力保持:导叶和电机频率均为保持动作。
能力增大:导叶开度增大或电机频率增大。
能力减少:电机频率减少或导叶开度减少。
油箱温度≤48℃,油加热器接通;
油箱温度≥52℃,油加热器断开;
48℃<油箱温度<52℃,油加热器接触器保持状态。
油箱温度传感器故障时,关闭油加热器并显示故障,但运行中的主机不停机
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发