完整的配电房停送电操作流程

发布于:2022-06-30 10:13:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 5 65 [复制转发]
配电房送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧开关。按这种程序操作,可使开关的闭合电流减至最小,比较安全;万一某部分存在故障,也容易发现。
最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错:
停、送电顺序:停电时,先停低压,后停高压。
停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。
停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。
严禁带负荷拉、合隔离开关。
送电操作程序如下:
1) 检查整个配电房的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。
2) 检查两路进线WL1、WL2的开关均在开断位置后,合上两段高压母线WB1和WB2之间的联络隔离开关,使WB1和WB2能够并列运行。
3) 依次合上WL1上的所有隔离开关,然后合上进线断路器。如合闸成功,则说明WB1和WB2是完好的。
4) 合接于WB1和WB2的电压互感器电路的隔离开关,检查电源电压是否正常。
5)合所有高压出线上的隔离开关,然后合所有高压出线上的断路器,对所有配电房的主变压器送电。
6) 合NO.2配电房主变压器低压侧的刀开关,再合低压断路器。如合闸成功说明低压母线是完好的。
7) 通过接于两段低压母线上的电压表检查低压是否正常。
8) 合NO.2配电房所有低压出线的刀开关,然后合低断路器,或合上低压熔断器式刀开关,使所有低压出线送电。至此整个高压配电所及其附设车间变电所全部投入运行。

如果配电房是故障处理停电以后的恢复送电,则操作程序与配电房所装设的开关类型有关。如果电源进线是装设的高压断路器,则高压母线发生短路故障时,断路器自动跳闸。
在故障消除后,则可直接合上断路器来恢复送电。如果电源进线装设的高压负荷开关,则在故障消除后,先更换熔断器的熔管后,才能合上负荷开关来送电。
如果电源进线是装设的高压隔离开关-熔断器,则在故障消除后,先更换熔断器管,并断开所有出线开关,才能合隔离开关,最后合上所有出线开关才能恢复送电。如果电源进线是装设的跌开式熔断器,也必须如此操作才行。

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • 秋月实
    秋月实 沙发

    感谢分享!

    2022-06-30 15:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • 秋月实
    秋月实 板凳

    收藏!感谢分享!

    2022-06-30 15:42:30

    回复 举报
    赞同0
  • 秋月实
    秋月实 地板

    收藏!

    2022-06-30 15:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • 橘洲
    橘洲 4楼

    收藏!好人啊!

    2022-06-30 14:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • 开坦克的贝贝

    收藏!

    2022-06-30 14:31:30

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

电气工程原创版块

返回版块

1.76 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气估算公式

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。 1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10