土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 80KVA变压器的额定电流是多少?

80KVA变压器的额定电流是多少?

发布于:2022-06-30 09:53:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 4 7

来源:电力论坛

[复制转发]

根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。

变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。

求电流:与三相负载求电流相同。

                                                                                                                                                                                                                                                    

I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.4。I=115A

既然说了这些再说说变压器的过载能力及允许过载时间:

过载10% ,变压器可持续运行 180分钟 。

过载20% ,变压器可持续运行 150分钟 。

过载30% ,变压器可持续运行 120分钟 。

过载60% ,变压器可持续运行 45分钟。

过载75% ,变压器可持续运行 15分钟 。

电工在工作中经常会遇到这样的问题,一般只要按照容量与以下系数的乘积就可以得到基本估算值,与实际值非常接近,完全可以满足工作需要,不必用公式做繁琐的运算,以10KV变0.4KV的变压器为例,高压侧容量乘以0.06即是高压侧额定电流值4.8安,低压容量乘以1.5即为低压侧额定电流值120安。

变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流,计算变压器的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U;

80KVA变压器的额定电流:

I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 秋月实
    秋月实 沙发

    感谢分享!

    2022-06-30 15:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • 橘外人
    橘外人 板凳

    感谢分享!

    2022-06-30 15:09:30

    回复 举报
    赞同0
  • 橘洲
    橘洲 地板

    收藏!好人啊!

    2022-06-30 14:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • 飞行员贝塔

    感谢分享!收藏!

    2022-06-30 14:45:30

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

电气工程原创版块

返回版块

1.65 万条内容 · 378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

坚决做到不发生继电保护“四误”

继电保护是电网安全的第一道防线,一旦发生继电保护“四误”,将对电网产生不可估量的风险,严重时可能引发事故扩大,造成电网大面积停电,比如重庆“10·14”跳闸压板误投退事件。 国网荆州供电公司管辖283座变电站,保护装置共计六千余套,二次电缆长度达上万公里,定值、控制字、压板数量达近百万项,

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10