1. 化学锚栓概述

《混凝土结构加固设计规范》( GB 50367-2013 )16.1.3条 将“ 化学锚栓” 名称改为“ 胶黏型锚栓 ”。本文便于理解,仍称为“化学锚栓”。

化学锚栓 继膨胀锚栓之后出现的一种新型 紧固材料,由化学药剂与金属杆体组成的。 通过特制的化学粘接剂, 螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。

化学锚栓 用于在已建成的混凝土结构上安装其他结构的连接件, 用于各种钢结构、幕墙、大理石干挂、设备及管道固定等施工中的后加埋件安装,也可用于设备安装,公路、桥梁 护栏安装 ,建筑物加固改造等场合。



2. 化学锚栓选用

《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013 )16.1.4条、16.1.5条规定,在抗震设防区的结构中,以及直接承受动力荷载的构件中, 不得 使用膨胀螺栓作为承重结构的连接件。

在抗震设防区承重结构中使用锚栓时,应采用后扩底锚栓或特殊倒锥形胶黏型锚栓, 且仅 允许用于设防烈度不高于8度,或当8度时建于I、II类场地的建筑物。

同时, 不得 考虑非开裂混凝土对其承载力的提高作用。

对于非地震设防区,或者不高于8度地震设防区的受压、中心受剪和压剪复合受力的锚栓,仍可采用普通化学锚栓。

注明: 后扩底锚栓或特殊倒锥形胶黏型锚栓, 且仅 允许用于设防烈度不高于8度,或当8度时建于I、II类场地的建筑物。


▲适用于烈度不高于8度的地震设防区,开裂混凝土中的特殊倒锥形化学锚栓


▲适用于非地震设防区,或不高于8度地震设防区仅受压、受剪的普通化学锚栓




3. 特殊倒锥形化学锚栓的技术参数

3.1 喜利得 特殊倒锥形化学锚栓HVZ



3.2 慧鱼特殊倒锥形化学锚栓FHB



4. 普通 化学锚栓 的技术参数

4.1 喜利得 螺杆化学锚栓HVU+HAS


4.2 慧鱼普通化学锚栓RSB



5. 化学锚栓的施工步骤

化学锚栓的施工步骤如下:

(1).根据工程设计要求,在 基材(如混凝土)中相 应位置钻孔,孔径、孔深及螺栓直径应由专业技术人员或现场试验确定。

(2).用冲击钻或水钻钻孔。

(3).用专用气筒、毛刷或压缩空气机清理钻孔中的灰尘,建议重复进行不少于3次,孔内不应有灰尘与明水。

(4).保证螺栓表面洁净、干燥、无油圬。

(5).确认玻璃管锚固包无外观破损、药剂凝固等异常现象,将其圆头朝外放入锚固孔并推至孔底。

(6).使用电钻及专用安装夹具,将螺杆强力旋转插入直至孔底,不应采用冲击方式。

(7).当旋至孔底或螺栓上标志位置时,立刻停止旋转,取下安装夹具,凝胶后至完全固化前避免扰动。超时旋转导致胶液流失,影响锚固力。(旋转时间不应超过30秒,转速不应低于300转/分,不大于750转/分,螺栓推进速度约为2cm/秒,不允许采用冲击方式。)