土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程资料 \ 雨水管径选择

小区室外雨水系统,已知流量,如何选择管径?

全部回答(3 )

  • 放水发电

    d=√[4q/(πV)] ,流速V(或经济流速)确定管径d

    2022-07-02 07:13:02 来自 PC 评论 举报
  • guojianhua2011

    小区雨水按满管流计算。根据管材、坡度等计算处流速。知道流速流量就可以算出管径了。流速计算公式在GB50015-2019公式4.5.4-1,自己去查一下

    2022-07-01 10:47:01 来自 PC 评论 举报
  • yilufeiyang

    1、水源水压末定,根据合理流速V(或经济流速)确定管径d:
    d=√[4q/(πV)] (根据计算数值,靠近选取标准管径)
    2、已知管道长度及两端压差,确定管径.
    流量q不但与管内径d有关,还与单位长度管道的压力降落(压力坡度)i有关, i=(P1-P2)/L.具体关系式可以推导如下:
    管道的压力坡度可用舍维列夫公式计算 i=0.0107V^2/d^1.3——(1)
    管道的流量 q=(πd^2/4)V ——(2)

    2022-07-01 09:04:01 来自 PC 评论 举报