土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 80KVA变压器的额定电流是多少?

80KVA变压器的额定电流是多少?

发布于:2022-06-29 09:32:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 4 28 [复制转发]

根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。

变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。

求电流:与三相负载求电流相同。

                                                                                                                                                                                                                                                    

I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.4。I=115A

既然说了这些再说说变压器的过载能力及允许过载时间:

过载10% ,变压器可持续运行 180分钟 。

过载20% ,变压器可持续运行 150分钟 。

过载30% ,变压器可持续运行 120分钟 。

过载60% ,变压器可持续运行 45分钟。

过载75% ,变压器可持续运行 15分钟 。

电工在工作中经常会遇到这样的问题,一般只要按照容量与以下系数的乘积就可以得到基本估算值,与实际值非常接近,完全可以满足工作需要,不必用公式做繁琐的运算,以10KV变0.4KV的变压器为例,高压侧容量乘以0.06即是高压侧额定电流值4.8安,低压容量乘以1.5即为低压侧额定电流值120安。

变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流,计算变压器的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U;

80KVA变压器的额定电流:

I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)