根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。
变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。
求电流:与三相负载求电流相同。
I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.4。I=115A
既然说了这些再说说变压器的过载能力及允许过载时间:
过载10% ,变压器可持续运行 180分钟 。
过载20% ,变压器可持续运行 150分钟 。
过载30% ,变压器可持续运行 120分钟 。
过载60% ,变压器可持续运行 45分钟。
过载75% ,变压器可持续运行 15分钟 。
电工在工作中经常会遇到这样的问题,一般只要按照容量与以下系数的乘积就可以得到基本估算值,与实际值非常接近,完全可以满足工作需要,不必用公式做繁琐的运算,以10KV变0.4KV的变压器为例,高压侧容量乘以0.06即是高压侧额定电流值4.8安,低压容量乘以1.5即为低压侧额定电流值120安。
变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流,计算变压器的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U;
80KVA变压器的额定电流:
I=P/(1.732×U)=80/(1.732×0.38)≈122(A)
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块1.76 万条内容 · 378 人订阅
阅读下一篇
安防弱电工程中,交换机选型的误区随着安防发展从模拟升级到IP后,网络在安防中的应用变得越来越普遍。 无论安防厂商、集成商还是最终用户,这些安防参与者们对安防网络最大的误区就是产生在交换机 上。 误区1:盲目根据交换容量计算摄像机带机数量 这种算法,就是把交换机的交换容量简单除以摄像头的码流,然后计算出带机数量。 如果根据这个理论,一台24口全千兆非网管交换机每个端口速率都是1000Mbps,下连端口只要合计接入不超过250路4M码流的摄像机就没有问题,那整台交换机就可以带几千路?