条文解释 中说明下进线是为了防止水介质顺管线流入设备中。
GB 51309配套实施指南 《消防应急照明和疏散指示系统》
第194页对第4.1.2条说明:
应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱应安装牢固,不得倾斜, 且不应设置在水管正下方 ;在轻质墙上采用壁挂方式安装时, 由于设备有一定的重量,因此必须采取加固措施 ;落地安装时, 其底边宜高出地(楼)面100~200mm , 以便于防潮防水 ;火灾发生时,水灭火系统动作释放的水介质极易流进电气竖井中,为了防止水介质顺着管线流进设备中,对设备造成损坏, 在电气竖井中设置的设备应采用下出口进线方式。
GB51309-2018 附录E 要求进出线方式为C类检查项目,不合格数量应小于等于检查项目5%,否则不合格。
目前市场仍有不少厂家生产的应急照明集中电源设计为上出线,在箱体顶部预留敲落孔或活动盖板。下部放置铅酸电池。若按照GB51309的要求,该种产品不合格。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
照明工程
返回版块13.97 万条内容 · 285 人订阅
阅读下一篇
中筑景观亮化:深圳街道亮化工程是什么?中筑景观亮化:深圳街道亮化工程是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市中筑景观亮化照明科技有限公司就跟大家解答一下! 随着经济的不断发展,城市夜间亮化工程的建设也越来越重要,因为在另一个方面夜间亮化建设代表着一个城市的经济发展状况,也是一个城市的“名片”。 但在城市亮化建设过程中,街道亮化工程,因为街道亮化建设不仅要美观,更重要的是保障人们在直接环境中看清楚物体细节,其次是在公共街道,人行道,自行车道的照明装置上,亮度是避免意外事故的重要因素。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句抢板凳感谢分享!
回复 举报