 笼型电机水阻柜安装及调试步骤:

1、安装就位

水阻柜软启动装置安装前,首先应确保安装基础符合《建筑电气安装工程质量检查评定标准》

GBJ303-88的要求,并参加柜体安装基础图图一、图二完成基础施工。

水阻柜水阻柜软启动装置拆箱后,应首先保管好随机文件资料,并根据装箱单检查随柜备件、附

件是否齐全,并作好相应记录,然后检查有没有明显的损坏。如没有问题,可采取垂直吊装的方式实施就

位。

三面组合柜的安装务必仔细检查,确保从柜体正面从左至右布置的相序为A、B、C次序。

2、电气检查及安装

通电前应仔细对水阻柜软启动装置上主回路元件进行检查。具体的方法请参阅相关的技术文件。

柜内工作接地和保护接地应连接牢固、导通良好,接地母线在适当的地方与建筑预设的接地网相

连接,确保人身设备安全。

电气接线及部件组装请依据随机文件资料中提供的有关图纸认真进行。

所有单机调试必须保证在高压断电的情况下进行!正式通电前,必须确认传动机构的运行方向正

确,确认(调整传动电机运转方向)的方法如下:

接通控制电源,脱机运行时传动机构应自动复位(上升),可通过操作电气室门上的按钮使机构

升降,确保手动试车时极板下降,手动复位时极板上升。

根据原理图,检查水阻柜软启动装置内各部分电器控制性能是否正常,动作是否可靠,并依据下

面的动作流程检查水阻柜软启动装置动作至正常:

允许起动→主机合闸→主机联机起动→极板下降(起动电流过大起动完成时时有上升现象)→主

机运行(Y型:星三点短接;Δ型:运行柜投入)→水阻柜软启动装置切除→极板复位至初限位处(为下

次起动作好准备)

3、液阻的配制:

首先将水阻柜软启动装置活动极板调至允许起动状态;

打开电液箱盖板,向箱内注入清洁的自来水至液位线以下约20mm处,将电解粉用温水溶解后,正

确连接电阻至电气室内预留的AC6. 3V或AC24V测量电源,由图三所示测量回路中Rs=U/I计算出实际配制的

液体电阻值,在边测量边搅拌的情况下将溶解的电液适量注入电液箱中;

4、测量回路:

液阻配制完成后应确保电液箱的电液至口部液位线处,且液位状态正常;

5、联机通电前的检查

联机通电前应用干布将电液箱四周擦净,再用2500V光欧表检测确保三相对地及相间绝缘电阻在

10MΩ以上(注:此处的绝缘电值指断开外接线路时,在本说明书第4项所述使用环境条件下),必要时需

进行工频耐压试验;

联机通电前需手动模拟试机2~3次,电气动作、信号指示均正常时,再与开关柜联调空动作,反复

试验正常后,方可联机通电。668aa36092eb2d0ef0fe624cb3b85330_u=1725422687,195837645&fm=199&app=68&f=JPEG_w=750&h=750&s=C5F31AC16057ABCA0E9D1D04030080C2.jpg


全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 一路向北i
    一路向北i 沙发

    学习了

    2022-06-26 19:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • 橘洲
    橘洲 板凳

    谢谢分享

    2022-06-26 17:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • 开坦克的贝贝

    谢谢楼主的分享!

    2022-06-26 16:21:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.03 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机软启动器的5个常见故障您都知道吗

电机软启动器的5个常见故障进行了详细的分析,并提出了相应的解决方法,供维护时参考。   1、电动机起不来   电动机起不来的原因大致分两种情况:一是六只可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,此时一相电路通过的是半波直流,电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用,不仅电机起不来,严重的还会烧毁电机和可控硅。二是启动参数或启动曲线不合适造成电机起不来,这是常见故障。前者在使用过程当中会发生,但几率低于接触器的故障率。后者多发生在第一次投运调试,调试好以后就不会出现。多数的厂家不会出现此现象,启动程序性能好,出厂值设定的适用性强。只有很少厂家的产品需要厂家自己去调试。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10