土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 防火玻璃分类及应用,能否替代防火墙?为何无B类防火玻璃?

防火玻璃分类及应用,能否替代防火墙?为何无B类防火玻璃?

发布于:2022-06-25 09:38:25 来自:建筑设计/建筑规范 0 24 [复制转发]

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘


石峥嵘:本文分解防火玻璃的分类及应用!

文末答疑:

1、为什么没有B类防火玻璃?

2、防火玻璃能满足防火墙的耐火极限要求吗?可以替代防火墙吗?

防火玻璃具有良好的透光性能和防火性能,主要应用于防火分隔的洞口及中庭等部位,也可用于局部防火墙洞口。

图片

第一章 主要分类

一、按结构分类,防火玻璃可分为复合防火玻璃和单片防火玻璃:

图片

二、按耐火性能分类,防火玻璃可分为隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类),简称A类防火玻璃和C类防火玻璃:

图片

三、按耐火极限分类,防火玻璃可分为五个等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。

图片

第二章 应用分解

应根据应用场所,选择不同耐火性能和耐火极限的防火玻璃:

一、在建筑内防火隔墙部位,当采用防火玻璃墙时,应采用与防火分隔部位相同耐火等级的A类防火玻璃。当采用C类防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统(即防护冷却系统)进行保护。

二、在建筑内上、下层相连通的开口部位(中庭、以及自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口部位等),当采用防火玻璃墙时,应采用耐火极限不低于1h的A类防火玻璃(耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h)。当采用耐火极限不低于1h的C类防火玻璃时(耐火完整性不低于1.00h),应设置自动喷水灭火系统(即防护冷却系统)进行保护。

在(有顶棚的)步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件,当采用防火玻璃墙时,也应符合以上规定。

三、在建筑外墙上、下层开口之间,当设置实体墙和防火挑檐确有困难时,可设置C类防火玻璃墙,高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。

第三章 答疑探讨

一、为什么没有B类防火玻璃?

1、根据2001版的《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》(GB15763.1-2001)规范要求,B类防火玻璃是指同时满足耐火完整性和热辐射强度的防火玻璃。

2、在2009版的《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》(GB15763.1-2009)规范中,取消了B类防火玻璃,只保留了A类和C类防火玻璃,不再有B类防火玻璃。

二、防火玻璃能满足防火墙的耐火极限要求吗?可以替代防火墙吗?

目前可生产3h的A类隔热型防火玻璃,满足3h的耐火极限要求。但防火玻璃不能替代防火墙,仅可用于局部开口的防火墙洞口。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.48 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火玻璃、防火卷帘-替代防火隔墙和防火墙的原则及处置措施!

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:防火玻璃、防火卷帘替代防火隔墙和防火墙,必须遵行一定的规则和要求:1、防火玻璃仅可应用于防火墙的局部洞口。2、防火卷帘可以局部替代防火墙。3、防火卷帘和防火玻璃隔墙,均不得应用于疏散楼梯间和前室等部位。4、防火卷帘不得应用于疏散走道隔墙。5、防火卷帘和防火玻璃隔墙,不得作为特殊区域的分隔措施。详解如下:第一章 防火玻璃隔墙

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10