按照惯例,每当结构规范有重大修编时图集将有相应的调整
2021年通用规范出台之后, 22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》 如期而至,对16G101-1按照新规范并结合近年来新的工程实践进行了相应调整及修订。
相对于16G101-1的124页,22G101-1共148页,价格由79元提升到98.00元;在内容及价格上均有了一定提升,且请各位看官和小编一起看一下内容上有了哪些提升。
一、编制说明的变化
① 22G101-1增加了第9条:图集钢筋采用90°弯折锚固时,图集图示“平直段长度”及“弯折段长度”均指包括弯弧在内的投影长度。
这条的增加也看出了图集和规范一样,设计进入了越来越精细化的阶段。
这算不算“内卷”呢,如果也算的话,这种行业服务的“内卷”,结构师还是欢迎的
② 22G101-1增加第12条的图例说明,这也体现了上一条的编制思路。
二、柱平法施工图制图规则的变化?
① 22G101-1减少了“梁上柱LZ”及“剪力墙上柱QZ”两种柱类型,并将16G101-1中的称呼“梁上柱”、“剪力墙上柱”分别改为了“梁上起框架柱”和“剪力墙上起框架柱”。
这个变化以小编的水平似乎看不出有太大改进意义,那如果托的不是框架柱而是排架柱或者摇摆柱呢?
② 22G101-1减少了标准柱箍筋类型编号。
要求若采用超出本表所列举的箍筋类型或标准构造详图中的箍筋复合方式时,应在施工图中另行绘制,这个规定似乎还增加了结构师的工作量 。
③ 22G101-1增加对轴心受拉或小偏心受拉柱、并筋设计的要求。
这个增补是我们看到的第一个实质性的增加,而且非常重要,砼在受拉时全截面开裂,难以有效传递拉力,所以这个规定是必要的。
三、剪力墙平法施工图制图规则的变化
① 22G101-1删除了16G101-1约束边缘构件尺寸标注时,当“约束边缘翼墙中沿墙肢长度尺寸为2bf时可不注”的文字注写规定。这样规定的目的想来是避免歧义。
② 22G101-1增补了连梁对角暗撑、交叉斜筋、对角斜筋的列表注写示例及截面注写示例,这三种配筋形式在工程中很常见,这些规定弥补了旧规范的空白。
③ 22G101-1明确了“配筋图中需注明约束边缘构件非阴影区内布置的拉筋或箍筋直径,与阴影区箍筋直径相同时,可不注”。
④ 22G101-1明确剪力墙洞口表达时,应注明洞口所在层,设置补强暗梁时,应注明箍筋肢数,弥补了旧图集含混的地方。
⑤ 22G101-1规定了地下室外墙水平钢筋位置是设在内侧,竖向钢筋需要抵抗面外弯矩设在外侧可以获得更大的力臂,这样的规定是合理的:
⑥ 22G101-1在“剪力墙截面注写方式示例”中,对仅编号但未注写钢筋的边缘构件进行了填充,这样的调整使得图面表达更加的清晰易读。
四、梁平法施工图制图规则的变化
① 22G101-1增加了当非框架梁L按受扭设计时的编号方法,因为次梁同样存在抗扭的问题,以往的方法要表示清楚抗扭筋的构造仅靠画图表达比较复杂。
② 22G101-1增加了梁原位标注对“代号为L的非框架梁”及“局部带屋面的楼层框架梁(代号为KL)”的注写要求。
对于次梁端支座工程师一般会点铰按铰结处理,当不点铰按刚接处理时,如果按计算钢筋量进行配筋就会充分利用钢筋强度,此时锚固、搭接均应严格按规范规定。
③ 22G101-1规定,非框架梁、井字梁,按简支设计时,弯锚“弯后的直段长度12d”;16G101-1规定“弯折段投影长度15d”。
受扭非框架梁相同修改。此种规定的细化在新图集中比比皆是。
④ 22G101-1增加了关于梁两端支座不一致;梁与剪力墙平面内、外相连;采用并筋时的构造要求。
梁两端支座不一致在设计中是很常见的情况,以往工程师处理时往往依据自己的判断,这样明确下来是合情合理的。
五、有梁楼盖平法施工图制图规则的变化
① 22G101-1规定:梁板式转换层楼板,板下部纵筋在支座内的锚固长度不应小于laE;161G101-1为la。
这是一个抗震理念上的变化,以往我们把楼板看做非抗震构件,对于转换层楼板,地震力往往产生较大的内力,而且楼板本身就是结构整体的一部分,必然要参与抗震,这个新增的规定体现了楼板做为抗震构件的开始。
② 22G101-1删除了原16G101-1板面筋“隔一布一”方式中,对钢筋直径的要求,这样的规定对于指导配筋更加灵活。