土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压电阻柜是低压系统中接地用电阻配套装置

低压电阻柜是低压系统中接地用电阻配套装置

发布于:2022-06-22 10:52:22 来自:电气工程/输变电工程 0 10 [复制转发]


       ZB-DNR低压电阻柜是220V~1000V低压系统中接地用电阻配套装置。

为了提高1000V/660V/380V/220V低压厂用电系统供电的质量,减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,

      发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时,

可减少电动机两相运行时烧毁的几率。

以前低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。如果系统采用直接接地方式时,当发生一相接地故障,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,易损坏中性点接地绝缘,烧毁中性点系统。如果系统采用不接地方式时,产生的过电压倍数比较高,由于弧光和铁磁谐振过电压使健全相的相电压升高4-7倍,这对电缆、开关柜的绝缘和热稳定都构成较大的威胁。

我国的《煤矿安全规程》明确规定:中性点直接接地的变压器或发电机不允许直接向井下供电。

也就是说,煤矿井下电网690V系统的中性点不允许直接接地。原来主要用消弧线圈方式接地,

近年主要采用接地电阻方式,

当安装中性点接地电阻柜后,发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,

流过接地点和中性点的电流比金属性接地时

同时,健全相电压上升也降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.03 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输电线路综合隐患在线监测系统,减少输电线路故障造成的经济损失

作为输送电力的物理通道,输电线路是电网的基本保障和重要组成部分。输电线路在线监测系统则是智能电网建设的核心构成部分,是实现智能输电管理的重要技术支撑手段。         特力康科技的输电线路智能综合在线监测系统是集多状态监测于一体的综合型在线监测系统。系统通过在线监测装置和高精度传感器获取线路运行信息和周围环境动态,并通过无线通信网络向后台主站报告数据,用于线路防外破管理、运营维护、状态检修、应急防灾等提供数据参考,实现输电线路的防外破告警和智能预警,促进电网的智能化进程。该装置功能丰富完善,配置灵活。同时,该数据终端集成了安全加密芯片,具有安全加密保护方案设计,性能稳定可靠,保障数据更加安全。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10