土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管机噪音如何区分和解决?

风管机噪音如何区分和解决?

发布于:2022-06-21 13:28:21 来自:暖通空调/通风排烟 2 30

来源:筑龙暖通

[复制转发]

来源:本松谈空调维修

如有侵权,请联系删除


经常有人咨询空调噪音大如何解决?帮大家总结了风管机噪音主要有以下几类,可凭借经验分别出是否有异响,快速判定故障原因。也有考虑不周的地方,请指正。

1. 压缩机噪声 :在压缩机正常运行时,变频压缩机其运行频率越高,噪声越高;


压缩机异常时,反向转、卡缸、内部机械磨损、电机损坏都有不同的异响。这种需要更换压缩机。


   


 



 

2、 风扇 电机噪声 :电机正常运转时有一定的电磁声,这个都是在人能接受的范围以内,除非个别人听觉很好,影响到他的睡眠,但是有异常时电磁噪声会变大。需要更换新的风机解决问题


 



 

3、 风道声 :出风口空气与格栅、导流罩摩擦产生声音,该类声音不会很大,除非结构变形或有异物。也算是风噪声,感觉声音太高,可以把风速调低试试能否接受。


还有吊杆松动造成的震动声,听起来很烦人,对症下药就能药到病除。


   

   

 



 

4、 风叶震动响: 风叶与电机支架有固有频率,如果风叶转速与固有频率同步了,将产生共振响,一般情况下设计会避开固有频率设定转速。一旦产生共振,一定要查出原因消除,共振声音不大,但是传输很远,穿透力极强,可以隔几层楼传播,影响客户夜间休息。


风叶变形、损坏时可能改变其固有频率产生异响。更换新的风叶即可解决问题。


 



   

5、 结构部件异响 ,通常情况下电机支架、外壳等结构件不应发出异响,如发现异响应检查是否变形、螺钉松脱等情况,使其互相敲击产生异响。尤其是增加了导风罩的,一定要注意,没有做好链接会让噪音增大。


   

6、 冷媒噪声 :液态冷媒会有一定的液流声,但如有非正常节流,或电子膨胀阀体关不死,将产生较大液流声;找到漏液的电子膨胀阀,更换后可以消除。也有系统冷媒量不足的,造成气流声。


另一种情况是气态冷媒吹到管内异物,产生啸叫声,这种异物一般出现在分歧管和管道焊接点,铜管焊接产生的毛刺或者分歧管截断的位置不合适,导致的液流声。