消防水系统施工安装质量通病:

管道安装:

管道安装时不清理管道内部的杂物,主干管在没有全部完工时,不及时封闭管口,以致于试水时杂物卡住阀门或止回阀。

避免方法:管道安装前一定要检查及清理管道内的杂物,主干管在没有全部完工时,一定要想办法用东西封闭管口,以免杂物进入管内,试压之前用水冲洗管道。

管道敷设时,管道的中心线与梁柱,楼板的最小距离,控制不到规范规定要求。

避免方法:管道安装时,管道的外边缘与梁柱楼板一公定要留三到五公分的距离,以便于土建批灰。

管道直径等于大于50mm时,配水干管或配水管,以及管道改变方向时,没有增设防晃支架。

避免方法:管道改变方向转弯时,在转弯的两边30㎝以内增设防晃支架,DN100以上的管道作门字支架,DN80以下的管道作工字支架。

地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,未按设计要求及标准图制作安装防水套管,防水套管安装高度、坐标位置不准确,不平整,影响防水效果;管道穿过结构伸缩缝,抗震缝及沉降缝敷设时,没有采取抗震,沉降防护措施;管道穿过楼板或穿墙时,漏设套管,不按照卫生间、防水间、住宅办公室套管出地平高度要求放置;套管用电气焊割切割不平整;套管与管道的间隙未采用不燃烧的材料填塞实,间隙缝宽度不一致;管道穿过建筑物的变形逢时,不加柔性短管。

避免方法:地下室或外墙一定要按标准制作防水套管,严格尺寸,位置准确;管道穿墙或楼板时,一定要安装套管,套管高出地平面5㎝,套管要用切割机切割,安装时管道一定要在套管的中间,间隙缝宽度一致,穿楼板的套管顶部高出装饰面20mm,底部平楼板底;卫生间的套管,在安装时,套管顶部高出装饰面50mm,底部平楼板底;穿墙套管,两端平墙面饰面。

管道丝口连接有绝丝现象,外露丝口过长现象,对规范要求外露2-3扣的规定控制不严;套丝太小,密封填料太少,包密封填料不均匀;套丝偏丝、上管错丝现象,以致管道连接不直;不清理丝口的密封填料。

避免方法:发现管道有绝丝现象时,必须重新更换,重新攻丝;外露丝口最多3扣丝口;套丝必须与管件的丝口相适合,发现有偏丝现象时,检查套丝机是否有问题,如有问题应立即更换套丝机;上管错丝时,必须重新上管,直到管道平直;包密封填料要适中,并且要均匀附在丝口上,接管完成后,丝口的密封填料必须清理干净。

法兰连接时,螺栓直径和长度不符合标准,拧紧后突出螺母的长度超过规范的规定;安放双垫片或在螺母下不加垫片;紧螺丝用力不均匀,半边紧半边松,导致胶垫挤压不均匀、法兰内胶垫放置错位、衬垫凸入管内,法兰纹内有沙浆,泥土不清理干净;安放双垫偏垫的现象导致漏水。

避免方法:法兰连接时,法兰纹内的泥土沙浆一定要清理干净,法兰螺丝的直径和长度必须符合标准,螺丝两边一定要加垫片;紧螺丝时必须对角同时收紧,一边紧一边查看胶垫的挤压情况,四周的挤压程度一样;胶垫安放四周的距离必须一致不错位。

卡箍(套)式连接两管口端不平整,有缝隙,两沟槽深度不一致,不均匀,上螺栓后管道不平整,卡箍(套)安装方向不一致。管与管之间缝隙太大,或间隙太大,卡箍内的胶垫不能密封管口。

避免方法:卡箍式连接时,压槽的深度要一致,两管口一定要平整,尽量不要有缝隙;卡箍套的安装方向必须一致;安装卡箍时一定要用洗洁精或洗衣粉水,不能硬紧螺丝;螺丝一定要收紧收到位。

粘接管道,管口抹胶不均匀,管口有缝隙;多出流挂在管道上的胶不及时清理。

避免方法:使用粘胶连接管道时,先要清理干净丝口的杂物及油污,抹胶要均匀,挤压多出流挂在管道上的胶必须及时清理干净。

横向安装的管道,当局部区域难以利用末端排水管排水时,没有采取相应的排水措施。

避免方法:在横向安装的管道最低处增设一排水口,视情况安装阀门

喷头小于或等于5只时,在管道低凹处漏设排水堵头。喷头数量大于5只时,漏装设带阀门排水管。

避免方法:在管道低凹处增设排水堵头,大于5只时不要忘记装设带阀门的排水管)

喷头安装时,不使用专用板手,利用喷头的框架施拧。

避免方法:使用专用或活动扳手,严禁利用喷头的框架施拧。

喷头安装溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离不符合设计要求。

避免方法:严格按照规范要求安装。

喷头溅水盘高于与附近梁底或高于宽度小于1.2m通风管道腹面时,喷头溅水盘高与梁底,通风管道腹面的最大垂直距离与规范规定安装控制不严。

避免方法:严格按照规范要求安装。

喷头安装在不到顶的隔段附近时,喷头与隔段的水平距离和最小垂直距离不符合规范规定。

避免方法:严格按照规范要求安装。

报警阀组及水力警铃,水流指示器,信号阀,节流装置等其他组件安装不符合设计要求及规范规定

避免方法:报警阀组安装时,应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2cm;两侧与墙的距离不应小于0.5cm;正面与墙的距离不应小于1.2cm;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5cm;安装报警阀组的室内地面应有排水设施;报警阀组上的排水管在有条件的情况下应单独安装一条排水管;水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,管道公称直径为20mm时,其长度不宜大于20米;警铃回水管不能与报警阀的排水管连接在一条管上,应独立安装一条管;信号阀门应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于30cm;节流装置等一定要符合设计要求及规范。

延迟器与水力警铃管安装不水平,不垂直。

避免方法:延迟器与水力警铃管安装一定要垂直水平,并且有顺序不交叉地排列管道,注意延迟器的方向。

阀门安装时没有考虑到检修。

避免方法:在安装阀门前首先考虑一下以后的检修方不方便在进行安装。

室内消火栓安装:

消火栓口中心距地面尺寸控制不在规定范围。

避免方法:消火栓口中心距地面尺寸按新规范1.1m安装,最大不超过±2公分。

消防栓口安装在门轴侧。

避免方法:消防栓口与门轴一定要成反方向。

阀门中心距箱侧面,箱后内表面规定尺寸控制不严。

消火栓箱体安装不平整、不牢固。

消火栓箱体安装不正歪斜。消火栓箱体安装要平整牢固,垂直水平,采取水平尺或吊线进行调整。与土建配合不到位,土建补洞,挤加砖块,箱体变形,消火栓箱门安装不上。

避免方法:土建补洞时,上体上方一定要加钢筋再补砖,侧面不能用大力塞砖。

带有自救带的短管开口低,安装使用维修不方便。

消火栓箱门铝合金边框,阻挡消火带卡口与消火栓口连接。

左开门、右开门定位不清,栓口安装位置颠倒,影响使用功能。

避免方法:栓口一定要安装在开门的反方向。

支吊架制作与安装:

支吊架制作前,对施工现场不测量、计算不仔细,安排不周到;管道安装时,卡环孔错位,重新打孔,管架上出现废孔现象。

避免方法:在计划支吊架时,对现场反复测量计算,管道安排合理,在安装支吊架时必须拉线安装支吊架。

用气电焊割切支架、割孔。

避免方法:不允许用电气焊割切支架及割孔。

制作的支吊架不正,歪斜。

避免方法:制作支吊架时必须用角尺打两边角度,或用拉对角线的方法来制作支吊架。

在安装好的支架侧焊接支架、安装管道,一架两用。

避免方法:不允许再在支架侧焊接支架,不允许一架两用。

同一房间的立管支架,在没有特殊要求标高、间距的情况下,没有安装到同一标高上。

避免方法:立管支架在没有特殊要求标高间距的情况下,必须安装在同一标高位置。

安装的支吊架不在一条线上。

避免方法:同一平面横管支吊架,必须安装在一条线上,与喷头的距离统一为40cm。

安装的支吊架不水平,有的高有的低。

避免方法:有条件的情况下用红外仪器进行安装,或者拉线安装。

支吊架安装前不做防锈处理。

避免方法:支吊架制作好以后,必须先进行防锈处理,再进行安装。

管道的支吊架与喷头之间的距离小于300mm。

避免方法:支吊架与喷头之间距离统一为400mm。

管道转弯处支吊架分布不均匀,甚至没有。

避免方法:管道转弯的时候,两边离转弯处300mm必须有支吊架。

油漆:

锈蚀清理不干净,油漆涂刷附着力差,有脱落现象。

避免方法:管道表面先要清理干净,才能进行油漆。

油漆涂刷色泽不均匀,有起泡,流淌和漏涂缺陷。

避免方法:调油漆时天那水不能过多,一定要调均匀,油管时不能太厚,不要流淌,油仔细,不能漏刷。

焊口外露丝口不及时做防腐处理,涂刷防锈漆不均匀。

避免方法:焊口结束冷却时,一定要先用防锈漆作好防锈处理,外露丝口先涂防锈漆再刷面漆。

试水:

试压出现严重漏水,浸泡电梯。

避免方法:在电梯未安装好之前必须完成试压,条件不允许的情况下,必须分段封堵后试压。

压力超过1.0Mpa时,直接用铁锤敲打卡箍,不安全。

避免方法:试压中发现有卡箍漏水时,在管网压力有1.0Mpa左右时,不能用铁锤直接敲打卡箍,以免发生爆卡箍的现象,从而触发安全事故。

给管网放水之前,对消防箱内的栓头及铜闸阀以及喷淋的喷头、管口检查不仔细,导致水浸泡东西。

避免方法:在给管网放水之前,一定要对每一个消防箱内的栓头口与铜闸阀检查到位,全部关好;检查每一个位置的喷头是否完全安装,并且查看每一个喷头是否完好,仔细检查管道是否有管口未封堵,确定确实没有遗漏的地方,然后开始给管网放水,再检查。

消防电系统施工质量通病:

探测器底座安装接线不统一(不在分极性的情况下)。

避免方法:同一种性质的线路颜色必须统一。

主线与平面线颜色不统一。

避免方法:主线与平面线的颜色一定要统一。

模块箱内线路标示不清晰。主线终端与末端标示不清晰。

避免方法:必须加线码及贴标签用文字标识,用透明胶包牢固

线管与线槽刷的防火漆不到位。

避免方法:刷防火漆时一定要仔细,不能漏刷,要均匀。

线槽与线槽之间没跨接。

避免方法:线槽与线槽之间必须作跨接。

线槽内有接头。电线接头没有用端子连接与焊接。

避免方法:导线在管内或线槽骨不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内用焊接或用端子连接。

探测器安装时离周边的遮挡物太近(小于0.5米),离风口太近(单风口小于1.5米, 多孔风口小于0.5米),安装时不居中。

避免方法:探测器安装时离周边的遮挡物不能小于0.5米,离空调送风口边的水平距离不应小于1.5米,至多孔送风口的水平距离不应小于0.5米,并且安装时要居中。

探测器同其他设备安装时不在同一直线。

避免方法:探测器安装时同其他设备安装时一定要在同一直线上。

预埋线盒安装设备时不牢固易倾斜。

避免方法:想办法一定要加固,不能让其松动。

同一报警区域模块没安装在同一地方,不便于维修。

避免方法:同一报警区域模块没安装在同一地方时,多加一个模块箱。

探测器安装时指示灯没有对走道及房间入口处。

避免方法:探测器安装时指示灯尽量对走道及房间入口处。

潮湿处需套软管时应用包塑软管不易生锈。

避免方法:刷油性防火涂料。

不同电压等级导线不应在同一线槽内。

避免方法:广播与电话必须单独作一条线管。

软管同线管直接连接。软管连接超过规定距离。

避免方法:在线管末端加一线盒,软管长度不能超过2米。

线管安装在天花内未固定。

避免方法:线管安装在天花内必须用吊码固定,不能随意放在天花内。

安装设备编码与主机显示位置不相对应。

避免方法:安装设备时,设备的编码必须与主机显示的位置相符合。

线盒与两端离墙码距离太近。

避免方法:线盒两端固定离墙码与线盒的距离不超过300㎜。

线盒内漏设护嘴。

避免方法:线盒内一定不要忘记设护嘴。

设备安装时未查线即安装。

避免方法:设备安装时必须先查线再安装。

上线盒盖时损伤电线。

避免方法:用机丝上线盒盖。

施工质量通病展示:

 