发布于:2022-06-17 14:47:17 来自:建筑设计/建筑规范 0 37 [复制转发]

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘


石峥嵘:有关人员密集场所的概念及应用,是纠结多年的问题!

要解决人员密集场所的纷争,有必要了解“人员密集场所”和“人员密集的场所”这两个概念的区别,并掌握两个概念的定性原则。

概念区别:

“人员密集场所”:是指建筑类别,属于建筑分类定性,通常以某座(或某栋)建筑为单位,具备表1功能的一定规模建筑,均属于人员密集场所建筑,对应的文字表述为“人员密集场所”。

“人员密集的场所”:是指建筑内部的功能场所类别,主要针对建筑内部的某些房间或区域),具备表1功能的建筑内部场所,均属于人员密集的场所,对应的文字表述为“人员密集的场所”。

定性原则:

原则1:定性为“人员密集场所建筑”,不一定所有房间均为人员密集的场所。比如酒店、商业中心等属于人员密集场所建筑,但其附属的办公室、车库等,通常不属于人员密集的场所。

原则2:定性为“非人员密集场所建筑”,其某些房间(或区域)可能属于人员密集的场所。比如办公建筑等非人员密集场所建筑,其自用的会议厅、多功能厅等属于人员密集的场所。

以此为据,可解决人员密集场所的诸多争议!

详述如下:

一、概念区别:

1、人员密集场所:

“人员密集场所”是指建筑类别,属于建筑分类定性,通常以某座(或某栋)建筑为单位,具备表1功能的一定规模建筑,均属于人员密集场所建筑,对应的文字表述为“人员密集场所”。

依据相关规定,以表1功能为主体的建筑,均属于人员密集场所建筑:

图片

(表1)

2、人员密集的场所:

“人员密集的场所”是指建筑内部的功能场所类别,主要针对建筑内部的某些房间或区域,当建筑内部的某些房间(或区域)具备表1功能时,该房间(或区域)属于人员密集的场所,对应的文字表述为“人员密集的场所”:

“人员密集的场所”主要针对建筑内部的特定功能区域,即使是非人员密集场所建筑,其内部仍可能存在“人员密集的场所”。比如:办公建筑不属于人员密集场所建筑,但其附属的会议厅、多功能厅等,属于人员密集的场所,等等。

二、适应原则:

同一建筑内,可能会存在多种用途的房间或场所,某座建筑定性为人员密集场所,并不代表本建筑所有房间均为人员密集的场所,同样,某座建筑的局部区域为人员密集的场所,也并不一定代表本建筑为人员密集场所建筑。

原则1:定性为“人员密集场所建筑”,不代表所有房间(或区域)均为人员密集的场所。

即使是人员密集场所建筑,同样可能存在非人员密集的房间或区域,比如酒店、医疗建筑等,属于人员密集场所建筑,但其附属的办公室、车库等,通常不属于人员密集的场所。

原则2:定性为“非人员密集场所建筑”,某些房间(或区域)仍可能属于人员密集的场所。

通常情况下,建筑附属功能并不改变主体定性,因此,某座建筑的局部区域为人员密集的场所,并不一定代表本建筑为人员密集场所建筑。比如,办公建筑中可附属自用的会议厅、多功能厅等,这类场所属于人员密集的场所,但整体建筑仍属于办公建筑,不属于人员密集场所建筑。

三、示例讲解:

1、《消防法》《人员密集场所消防安全管理》《重大火灾隐患判定方法》等法律法规所述的人员密集场所,通常是指“人员密集场所建筑”。

2、自动喷水、气体灭火、防排烟、火灾自动报警、应急照明疏散指标等消防设施技术标准中涉及的“人员密集场所”,通常是指“人员密集的场所”。

示例1:《建筑防烟排烟系统技术标准》4.5.6:机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s。本款中的“人员密集场所”是指“人员密集的场所”,对于非人员密集场所建筑(如办公建筑等)中的人员密集的场所(比如会议厅、多功能厅等),也应遵行此规定要求。

示例2:《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.7:标志灯应设在醒目位置,应保证人员在疏散路径的任何位置、在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯。本款中的“人员密集场所”是指“人员密集的场所”,要求同上。

3、其他规范标准中涉及的人员密集场所或人员密集的场所,需综合条文情况确定,比如《建筑设计防火规范》5.4.12、5.4.13中所述的“人员密集场所”,实质是指“人员密集的场所”,等等。

四、释惑:

《建规》5.4.12、5.4.13规定“燃油或燃气锅炉、油浸变压器、柴油发电机房等设备用房,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻”,疑问如下:

疑问1:是否表示这类设备用房不能设置在酒店、商业中心等人员密集场所建筑中?

回答:这类设备用房可以设置在酒店、商业中心等人员密集场所建筑中,只需要设备用房的贴邻房间(包括上下层贴邻)不是人员密集的场所即可。

本规定所指的“人员密集场所”,其实质是“人员密集的场所”,由前述原则可知,人员密集场所建筑不代表所有房间均为人员密集的场所,实际应用中,只需要这类设备用房的贴邻房间(包括上下层贴邻)不是人员密集的场所即可。(图示1)

图片

图示1

疑问2:当这类设备用房设置在非人员密集场所建筑(如办公建筑等)时,是否需要考虑贴邻房间是否为人员密集的场所?

这类设备用房设置在非人员密集场所建筑时,设备用房的贴邻房间(包括上下层贴邻)不可作为人员密集的场所

示例:对于非人员密集场所建筑(如办公建筑等),设置燃油或燃气锅炉、油浸变压器、柴油发电机房等类似设备用房时,其贴邻房间(包括上下层贴邻)同样不允许为“人员密集的场所”。