1、标准现行版为GB50084-2017
2、喷头的几种形式:直立型、下垂型、边墙型、吊顶型。
吊顶型类似下垂型,实际安装方式主要是三种,直立型、下垂型、边墙型。直立型与下垂型的区别是喷头底板或顶板为花洒还是实板锯齿边形状。
三种喷头的喷洒曲线:
3、按照流量及特性分类的几种喷头
K=80的玻璃球喷头或易熔合金喷头、K=80家用快速响应玻璃球喷头
K=115玻璃球喷头或扩大覆盖面积玻璃球喷头
K=80 115隐蔽性喷头
K=202 早期抑制快速响应玻璃球喷头或易熔合金喷头
K=242早期抑制快速响应易熔合金喷头
K=363早期抑制快速响应易熔合金喷头
K=202、242、363仓库型特殊应用玻璃球喷头或易熔合金喷头
K=161、202非仓库型特殊应用玻璃球喷头
K=57、80玻璃墙用下垂边墙型玻璃球喷头
K=80、115开式喷头
K=80、115干式下垂型玻璃球喷头(标准响应型、特殊响应型、快速响应型)
DN15~20水幕喷头、DN25雨淋喷头
4、喷头布置主要任务和目标
第一满足喷淋强度和作用面积内的均匀喷洒,第二避开障碍物,第三保证正常开启,防止邻近喷头喷洒干扰而打不开的现象。
5、喷淋强度
一、民用建筑和厂房(高度不大于8m)
二、民用建筑和厂房高达空间场所(8~12m~18m)。
三、各类仓库场所(I级、II级、III级,最大净空高度、最大储物高度----喷水强度和作用面积及喷水时间)
早期抑制快速响应喷头在仓库中使用(作用面积怎么确定?同上表格数据)
6、喷头选用,空间及场所是主要依据。对民用建筑有不大于8m档、8~12m档、12~18m档,
对厂房有不大于8m档、8~12m档,对仓库有不大于9m、12m、13.5m三档。
7、喷头布置
1)直立型、下垂型喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm
2)直立型、下垂型喷头溅水盘与梁板等障碍物底面的距离为25~100mm
3)直立型、下垂型喷头布置在梁板间时溅水盘与顶板的距离最大为550mm,且应根据如下图标控制间距。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.36 万条内容 · 508 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句补充几个概念:
1、标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头:标准覆盖面积是指K≥80的最大保护面积不超过20平米的直立型、下垂型喷头或最大保护面积不超过18平米的边墙型洒水喷头;扩大覆盖面积是指K≥80的最大保护面积不超过36平米大于20平米的直立型、下垂型及边墙型洒水喷头。
2、标准响应、快速响应、特殊响应,是描述闭式喷头热敏性能指标,响应时间指数RTI满足80<RTI≤350为标准响应,RTI≤50为快速响应,50<RTI≤80为特殊响应。
3、一只喷头的保护面积等于同一支管上喷头之间的距离与相邻配水支管之间的距离。
4、早期抑制快速响应喷头:K≥161,响应时间RTI≤28±8,用于保护堆垛与高架仓库的标准覆盖面积洒水喷头。
5、特殊应用喷头:K≥161,具有较大水滴粒径的标准覆盖面积洒水喷头。
回复 举报
K=363,P=0.35MPa,q=363*(10*0.35)^0.5=679L/min,Q=12*q=136L/s,针对最大净空高度为13.5m仓库而言。假如按照89平米作用面积,则喷洒强度为91.7L/min.m2,好像有点太高。按照喷头布置间距最大3.0m最小2.4m布置12个喷头,包围面积约9*9.6=86.4,那么喷洒强度94.4L/min.m2.还是真有这么大的喷洒强度!
回复 举报