土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 漏电开关跳闸,把火线和零线对换就不跳了,这是什么原因?

漏电开关跳闸,把火线和零线对换就不跳了,这是什么原因?

发布于:2022-06-17 09:10:17 来自:电气工程/电气资料 2 12

来源:电力讲坛

[复制转发]

有时候漏电开关跳闸,有些“聪明”的电工师傅把火线和零线对换一下就不跳了。在某些情况下,这种方法确实有一定的效果,但同时也会带来一些安全隐患。为什么火线零线调换一下就不跳闸?调换一下又会存在什么安全隐患呢?下面就听我一一道来...

零火线调换不跳闸的原因

我们都知道,漏电开关主要是检测 线路零线和火线电流大小是否相等 来判断线路是否漏电。在单相线路中,正常情况下零线火线电流大小相等、方向相反。线路发生漏电时,就会有一部分电流流入大地,此时零线火线电流大小就会不一致,它们的电流差正是漏电电流大小。

当漏电开关检测到零线火线电流之差超过动作值,就会发出信号使开关跳闸。常用的漏电开关漏电动作电流一般为30mA,也就是当零火线电流差超过30mA,漏电开关就会动作。

举例说明

假设现在有一个照明回路,该照明回路分别由一条红色的火线和一条蓝色的零线组成,并给照明灯供电。

1.  假设由于某种原因,该线路里红色火线绝缘老化、但是蓝色零线绝缘能力正常,那么就会有部分电流通过火线流向大地。由欧姆定律可知, 此时漏电电流=火线电压÷绝缘电阻

2.  如果此时把电源火线零线调换过来,如下图所示。那么也会有部分电流通过零线(红色电线老化处)流向大地。由欧姆定律可知, 此时漏电电流=零线电压÷绝缘电阻

由于火线对地电压高,漏电电流非常大,会引起开关跳闸;零线对地电压低、只有几伏,漏电电流非常小,难达到漏电开关动作值,不容易引起开关跳闸。

综上分析可知,这种方法只适合于火线绝缘破坏、而零线绝缘完好的情况。如果火线和零线绝缘都被损坏,那把火线零线调换一下也一样会跳闸。

零火线调换的危害

我们都知道,在电路中开关必须控制火线,这是安全规范,必须遵守。如果开关控制零线,只要开关断开,那零线火线都带电,有非常大的安全隐患。

正常情况下,火线用红色、零线用蓝色,并且开关接在红色的火线上。如果因为漏电开关跳闸就把电源火线接在蓝线,把零线接在红线上,那就变成了开关控制零线了,必定会带来安全隐患。

如果遇到这种情况,临时应急一下,勉强可以,千万不能长期使用。最后,奉劝各位别耍了小聪明,最后带来更大的恶果。      