建筑物基础接地“专项”施工方案

为什么说建筑物基础接地施工方案中间要加一个“专项”,顾名思义就是在整个建筑物系统中建筑基础接地是一个相对独立的系统,我们下面简称“接地施工”。

一、建筑物基础接地具体操作步骤:

建筑物基础接地在施工是必备以下几个条件:(在建筑施工活动中分为,人、材料、机械设备)

首先从材料说起:

建筑材料要使用符合国家相关标准(这里不多做描述)和满足本工程设计说明内的设计规定和相关程续流程(下面所述几点作为管理层必须要了解和实际操作,作为新手可以大致了解下就行)

a.建筑接地主要材料为镀锌圆钢、镀锌扁钢。所有材料必须要配套相关材料材质质检报告书,产品合格证书。(材料进场时第一时间通知甲方、监理方、配合收货单位现场验收材料。在材料材质规格都符合设计规格才能收货。严禁采用不符合设计规定的产品)

(质检报告)由国家机构或第三方检测机构出具

(合格证书)跟随产品的合格证书

(材料进场台账)

b.材料进场经三方验收合格后收货入库,做好台账并让甲方、监理方相关负责人签字。(所有进场材料都要经过这一步。三方验收是避免出现不合格材料进场,以免造成不必要损失。做好台账记录让三方负责人签字,一方面是便于公司或第三方检查材料进场情况。一方面也表明所有材料都是经过验收合格进场,避免因手续不全导致不必要的麻烦。)

c.把所进场验收合格材料在完成上面步骤同时,要把材料相关的检测报告、合格证书交与资料员做成相关文献留底并让甲方、监理方签字存.

         

电气设备:

基础接地全部要靠电焊焊接,所以必须要有焊接工具,焊接设备型号不限。唯一要焊接工具每次使用时需检查,检查设备线路是否完整、设备运转是否正常。在使用电气设备要养成勤检查勤保养。发现毛病及时处理,以免在施工过程中因设备原因影响施工质量和施工进度。

人员:

焊接人员必须要有相关的技术证书,一般民用建筑行业电焊证书都基本为住建部发制。严禁无证上岗操作。

安全:

在操作焊接作业基本为明火作业,在建筑施工进程中对需要进行明火焊接作业时,必须向项目公示报备,申请动火令,并配备灭火器。在项目部公司报备通过取得动火令后,才能进行焊接作业。焊接必要的劳保防护一定要做好,不要因自己不安操作要求造成不良后果。

电焊机要与灭火器配套使用

建筑工地杂物较多,电焊属于明火作业稍有不慎会酿成火灾。一定要养成良好的作业习惯!!

二、建筑物桩基础接地、基础平面跨接要求

1.桩基础接地焊接步骤及要求

a.对照土建基础层轴线图与基础防雷接地轴线图纸上标注防雷引上点找出做出标记。并找出离引上点最近的桩基础外漏主钢筋做出标记。(桩基础分为有钢筋混凝土桩,简称柔性桩,和无筋桩基础简称素桩。如果你所在的工地为无钢筋素桩次步可省略。)

b.在钢筋工基础筏板平面钢筋及剪力墙,柱体钢筋布置完成后进行防雷引上点与桩基础钢筋进行连接!采用镀锌圆钢按照引上点与桩基础钢筋在现场测量制作跨接长度(圆钢一般都采用Ф10、Ф12),在制作跨接是钢筋时!严禁出现死弯!预留两头搭接长度不短于圆钢直径的12倍!这里要注意新人容易犯错!(接地焊接规范要求搭接采用双面焊钢筋搭接长度为钢筋直径6倍,单面焊接搭接长度为钢筋直径12倍。一般都采用单面焊。)简单来说Ф10圆钢单面焊搭接长度不短于12CM,Ф12圆钢单面焊搭接长度不短于14.4cm一般都按整数取15CM。

注释:引上点一般要取桩基础对角两根主钢筋与引上点角柱对角进行钢筋跨接!

c.以上都完成后就可以开始焊跨接圆钢!在焊接时应注意两头搭接,不要错位。焊接运条均匀!遵循焊条较靠近大钢筋铁水顺流烧满焊缝!要求焊接部位要铁水饱满,无夹渣咬肉。焊接长度要对应上面要求的搭接长度。

d.焊接完成无误待铁水冷却后,清理表面焊接药皮并刷局部防腐剂!(防腐这一步可对照本工程隐蔽接地设计要求,有要求防腐要做,未要求按实际情况而定!)

e.基础平面跨接,按照图纸设计轴线与土建轴线对照!按照图纸寻找衡梁或筏板内两根主钢筋接茬处在进行平面跨接!焊接要求按照上面焊接要求与焊接搭接长度施工!要注意一点就是桩基础引出的引上点钢筋要与平面接地主钢筋也要进行两两焊接!!

说明:一般在基础层接地设计图纸中会有标注防雷接地测试点,防雷测试点一般采用40*4镀锌扁钢在建筑物四个角(请参照自己所在单元楼图纸定位)测试点高度参照室外地坪+0.5米处放置测试钢板,钢板按照焊接要求焊接。钢板焊接后在钢板背面焊接一段镀锌扁铁,甩出地面1.5米长即可,这一段扁铁可以叫做辅助接地,当接地阻止大于2欧姆时可以采用此扁铁在地面再次做辅助接地。

桩基础与平面接地联结示意图

三、电气设备基础接地

基础层一般需要做设备接地的有以下几种:

电梯基坑导轨接地,公、专变配电室重复接地,发电机房发电机接地!储油间储油箱防静电接地,落地风机机壳与静压箱接地,设备控制箱重复接地,户内等电位,门窗接地,空调板接地等等!

以上列举的几种都是常用的几种电气设备接地!施工方式及参考桩基础的要求做即可!电气设备接地材料采用40*4镀锌扁钢漏出设备基础!采用铜线连接机壳,箱体和接地回路!

基础接地专项施工方案总结为以下几点:

1、防雷与接地工程使用主材料为镀锌圆钢、镀锌扁铁,使用的材料必须满足设计规范要求,产品要有相应质检报告,产品合格证书。

2、基础接地施工方法:利用建筑物桩基。建筑物基础地梁或筏板上下两层钢筋通长主钢筋接茬跨接与接地引上点联结形成闭合基础接地网。

3、工程公、专变配电、主楼地下配电室内均采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱或剪力墙上预留接地钢板与基础接地网相联结。各个楼层强、弱电间、水、电井内所有金属桥架配电箱设备,金属水管均与楼层设置的等电位或接地干线相联结。

4、局部等电位在建筑主体阶段只预埋等电位,等电位预埋因采用镀锌扁钢卫生间主体上下两层钢筋进行联结形成局部接地网。在后期装修阶段需要把卫生间内金属水管,热水器、插座、毛巾架等都与局部等电位用电线进行联结。(在后面具体把局部等电位单另提出来详细说明。请持续关注。)

(局部等电位示意图)

(门窗、阳台空调板接地示意图)

5、防雷接地引上点利用建筑构造柱内两个对角通常钢筋焊接为引上点。一般工地上角筋通长钢筋都是由土建电渣焊对接。此步只做了解即可!!!如果你所在工地不是采用电渣焊对接而是采用丝联结要进行跨接见下图:

(引上点跨接示意图)

6、焊接要求圆钢焊接单面焊搭接长不短于钢筋直径的12倍,扁铁搭接焊接双面焊不小于扁铁宽度的3倍。焊缝饱满,接地跨接按图纸施工无遗漏。对焊接完成,待冷却清理焊接药皮并做防腐。