土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下车库剪力墙抗震等级为三级,墙洞口两侧及转角处是否需要设暗柱

地下车库剪力墙抗震等级为三级,墙洞口两侧及转角处是否需要设暗柱?

全部回答(2 )

  • czcivilczcivil

    剪力墙洞口两侧,如果洞口尺寸较大 需要设置暗柱,转角处也有暗柱

    2022-06-17 14:50:17 来自 PC 评论 举报
  • 心有猛虎

    有上部结构的,要设置暗柱。没有上部结构,个人觉得看情况,如果只是挡土墙,可以不设。仅供参考

    2022-06-16 13:50:16 来自 PC 评论 举报