在暖通市场,有这样一句耳熟能详的至理名言:三分产品,七分安装。如今中央     空调     品牌纷纭,选择一款知名品牌产品固然能够保证质量要求,但也千万不能忽然安装工艺的重要性。中央空调安装对于技术的要求比较高,其施工是否规范到位会直接影响日后的使用效果。以下是有关中央空调安装的八大步骤。



       

01

吊装内机

1、应注意内机距离房顶不得小于1厘米,以免机器运转时会与墙顶产生共振。
2、吊装内机应保持千分之五的坡度,并且接冷凝水的一侧应稍低一点,以免冷凝水无法排出。


       

02

安装冷媒铜管

1、所有的     焊接     点都是在铜管和分歧管的连接处进行。
2、焊接过程中必须在铜管内充入氮气,保证铜管内部空气被完全挤压,以免运转时     压缩机     产生故障。
3、完成焊接后,应该使用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内部的清洁。


       

03

充氮保压

焊接完成后,必须进行压力     测试     ,在铜管内充入一定压力的氮气进行保压,测试时间为24小时。使用R410冷媒,应保持管内压力为40公斤,使用R22冷媒则应保持管内压力为20公斤。


       

04

安装冷凝水管

从内机接出冷凝水管至室外或地漏,应该保持大于1%的坡度。


       

05

安装外机

外机风扇的出风口必须保持50厘米内没有遮挡物,并且所有的落地脚都要安装减震垫,以保证外机正常运转。

       

06

抽真空

填充冷媒之前,应将冷媒管内的空气抽空,并保持管内干燥,以免空气中的水分与冷媒混合产生冰晶,从而损坏设备。冷媒管应连接上外机后方可进行操作。


       

07

充注冷媒

开启冷媒阀,将外机自带的冷媒释放出来,然后开机测试并检测压力,可适当进行填充。


       

08

测量安装风口

1、回风口:     一般家用中央空调会将回风口和检修口安装在一起,风口的尺寸必须与内机回风口相吻合,以保证达     到最佳回风量以及留有足够的维修空间。    


2、出风口:切记不可将出风口安装在灯带附近,以免空调在制热时挡住出风口。

正确安装中央空调现场定位是很重要的一个方面,同时也需要管道的安装已经电路安装等,这些步骤都是需要重视起来的。另外,在购买中央空调时,一定要选择正规、专业的厂商,这样才能保证安装工艺的标准到位,后续售后服务才能更加有保障。