土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 暖通专业的一些基础知识1

暖通专业的一些基础知识1

发布于:2008-03-26 10:03:26 来自:暖通空调/零基础学地暖 18 7077 [复制转发]
供热基础知识
、水和水蒸汽有哪些基本性质?

  答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。

2、热水锅炉的出力如何表达?

  答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。
   (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。
   (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。
   (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。
   三种表达方式换算关系如下:
   60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW

3、什么是热耗指标?如何规定?

  答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1

<DIV align=center> 建筑物类型 非节能型建筑 节能型建筑
住宅 居住区 56~64 38~48
综 合 学校或 60~80 50~70
办公场所 60~80 55~70
旅馆 60~70 50~60
食堂餐厅 115~140 100~130
</DIV>  上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。

4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?

  答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:
  G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h
  Q - 热用户设计热负荷,W
  c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃
  tg﹑th-设计供回水温度,℃
  一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,
  由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。
  采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:
  G=3.6Q/r + ⊿h
  式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h          
     Q - 供热系统热负荷,W
     r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg
     ⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg
  在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。

5、系统的流速如何选定?管径如何选定?

  答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取:         

<DIV align=center> 单位:( m/s )
蒸汽性质 过热蒸汽 饱和蒸汽
公称直径>200 80 60
公称直径≤200 60 35

</DIV>
   蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。

6、水系统的流速如何选定?管径如何选定?

  答:一般规定,循环水的流速在0.5~3之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表:

<DIV align=center> 管径 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80
(mm)
流 速 (m/s) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
</DIV>
  在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。

7、水系统的空气如何排除?存在什么危害?

  答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为0.005。管道内的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。另外还会对管路造成腐蚀。空气 进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。

8、系统的失水率和补水率如何定?失水原因通常为何?

  答:按照《城市热力网设计规范》规定:闭式热力网补水装置的流量,应为供热系统循环流量的2%,事故补水量应为供热循环流量的4%。失水原因:管道及供热设施密封不严,系统漏水;系统检修放水;事故冒水;用户偷水;系统泄压等。

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • liuqi5467110
    liuqi5467110 沙发
    还不错吧!
    2017-02-20 18:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • 口天
    口天 板凳
    路过学习一下
    2011-03-19 11:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • ading1
    ading1 地板
    60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW
    有问题
    2011-03-01 21:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • yang1103
    yang1103 4楼
    楼主受累了,希望多上传点资料供大伙学习
    2011-02-24 11:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • onlyme_88
    onlyme_88 5楼
    :) 我是新手,进来看看
    2010-09-17 23:56:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 84 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调冷水管采用什么钢管?

我刚参与一个空调工程,冷水主管直径为600,不知钢管有何要求,采用螺旋缝钢管可以吗?请行家指点,多谢了!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10