土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 盈建科边缘构件非计算控制的配筋率是如何确定的?

剪力墙抗震等级三级。

问题:

1、底部加强区的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.38%,过渡层的短肢剪力墙约束边缘构件构造配筋率1.04%。(都是在建筑物角部)

图片1.png图片2.png

2、非底部加强区短肢剪力墙构造边缘构件构造配筋率1.08%。与第1个问题的位置是同一位置。

图片3.png

规范:

1、底部加强部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为1.0%,其他部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为0.8%。

2、约束边缘构件三级抗震的配筋率为1.0%,构造边缘构件三级抗震的配筋率为0.5%。


全部回答(1 )

  • 敬于才华

    底部加强部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为1.0%,其他部位的短肢剪力墙三级抗震的配筋率为0.8%。

    2022-06-14 19:08:14 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块

6161 条内容 · 95 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10