土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗规12.2.5-4不考虑竖向地震的疑惑

抗规12.2.5-4

9度时和 8度且水平向减震系数不大于 0.3 时,隔震层 以上的结构应进行竖向地震作用的计算。

 

 

正常理解是,9度要进行竖向地震作用的计算。

8度时,分情况考虑是否进行竖向地震作用的计算,

水平向减震系数越小,隔震效果越好,

如果可以不进行竖向地震作用的计算,也应该是隔震好的时候不算,也就是不大于0.3时不进行竖向地震作用的计算,

而水平向减震系数不大于 0.3 时,应进行竖向地震作用的计算。

反过来说,水平向减震系数不大于 0.3 时,应进行竖向地震作用的计算。即隔震效果更好时要算,隔震效果更差时,倒不用进行竖向地震作用的计算。

感觉说不通啊。

如果不区分隔震效果都进行计算也比这个感觉说得通。

所以,

这里是不是写反了,应该是:9度时和 8度且水平向减震系数”不小于“0.3 时,隔震层 以上的结构应进行竖向地震作用的计算。


全部回答(2 )

  • youdema

    考虑到隔震层不能隔离结构的坚向地震作用,隔震结构的竖

    向地震力可能大于其水平地震力,竖向地震的影响不可忽略,故

    至少要求 度时和 度水平向减震系数为 O. 30 时应进行竖向地

    震作用验算。

    2001老规范是这样:

    9 度时和 8 度且水平向减震系数为 0.25 时 隔震层以上的结构应进行竖向地

    震作用的计算

    8 度且水平向减震系数不大于 0.5 时 宜进行竖向地震作用的计算


    新规范比老规范是更严,对结构要求更高。


    2022-06-16 08:43:16 来自 PC 评论 举报
  • 敬于才华

    水平向减震系数不大于 0.3 时,应进行竖向地震作用的计算。即隔震效果更好时要算,隔震效果更差时,倒不用进行竖向地震作用的计算。

    2022-06-14 19:17:14 来自 PC 评论 举报