土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 加湿量怎么算?求经验值?知道制冷量如果算制热量是否有经验值?求论证?

最近做了一个方案;广东地区

万级车间;算的送风量:61000CMH  新风量:6000CMH   制冷量:310KW  加热量:135KW   电极加湿量:70kg/h   机外余压:850pa

不知道制热量和加湿这个值对不对?



请大侠帮忙算下

全部回答(8 )

  • 够二

    用焓湿图来算啊;加湿量是  风量*湿度差(W1-W2)/1000     以22°C55%RH来计算,W1为9.1     W2为混合温度点

    2022-08-23 11:30:23 来自 PC 评论 举报
  • 妈的都怪我太帅

    QQ截图20220614161923.png

    2022-06-14 16:19:14 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 278 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10