土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 剪力墙结构飘窗梁结构很多人设计错了!

剪力墙结构飘窗梁结构很多人设计错了!

发布于:2022-06-10 15:28:10 来自:建筑结构/结构资料库 0 58

来源:三人行结构

|

作者:VX:qq1129729659

[复制转发]

01

窗台飘窗梁

当连梁是窗台的飘窗梁或者凸窗梁时,为了调配筋是否可以减小连梁高度呢?


具体方法如下视频讲解:

02

连梁超限调整

1、减小连梁的截面。注意最小截面高度不小于400mm。


 2、设置水平缝形成双连梁或者多连梁。水平缝内可设置油毡、聚苯板等可滑动材料,缝高宜控制在10~20mm以内。


 3、设置对角斜筋并对剪力设计值复核验算。


 4、弯矩调幅。内力计算已按连梁刚度折减的,其弯矩值不宜再调幅,或者限制再调幅的范围。调幅后相应的剪力设计值应满足剪压比的要求,且剪力墙中其他连梁和墙肢的弯矩设计值宜视调幅连梁数量的多少而相应增大。


5、弯矩再调幅。当连梁弯曲裂缝对正常使用无明显影响时,可对部分连梁的弯矩进行再调幅(连梁刚度折减系数不宜小于0.5);当部分连梁降低弯矩设计值后,其余部位的连梁和墙肢的弯矩设计值也要相应提高。(可按减小后的连梁进行第二次多遇地震作用下的结构内力分析,墙肢应按两次计算所得的较大内力进行配筋)。

注意:经全部调幅后的弯矩设计值不小于调幅前(完全弹性)的0.8倍(6、7度)和0.5倍(8、9度)


 6、前面方法处理后还是超限的话,可允许连梁破坏,对连梁按铰接处理(按主梁输入,两端铰接)。当连梁破坏对承载竖向荷载无明显影响时(不能作为次梁或者主梁的支座,承担的竖向荷载较小),可按独立墙肢的计算简图进行第二次多遇地震作用下的内力分析,墙肢截面按两次计算的较大值计算配筋。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

结构资料库

返回版块

41.42 万条内容 · 220 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

简述建筑结构鉴定的类型

【摘要】编者把这些年读到的相关资料和理解的检测鉴定类型进行了一些梳理。编者的分类与鉴定行业主流不太一致,给同行不一样的框架。       【关键词】承载能力评定、适用能力评定、耐久能力评定、抗火能力、抵抗偶然作用能力、抵抗指定作用能力、施工质量、设计质量、原因分析、灾后事故后鉴定、保全类鉴定、应急评估、安全评估、完损等级评定、危房鉴定等