消防联动,强切断路器

发布于:2022-06-01 19:33:01 来自:电气工程/成套电气设备 3 68 [复制转发]
消防分励脱扣控制二次是否需要加入熔断器呢?没有查到这一块的规范标准,遇到有些成套厂加了有些没有加,到底需不需要,请大家解惑一下?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • aaa8079
    aaa8079 沙发

    正常都加

    2022-08-03 13:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • 孤单的造梦者

    楼上灌了一手好水。通常按照习惯或者说线路的安全考虑会加个2~4A的熔断器做以保护,但有厂家要嘛漏了,要嘛就是觉得没有必要,就没加。毕竟分励回路比较简单,元件不多。

    2022-06-27 16:26:27

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 地板

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等