土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疏散门净宽计算方法

疏散门净宽计算方法

发布于:2022-06-01 09:10:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 1 30

来源:消防技术流

[复制转发]

不同的建筑类型对于疏散门的宽度有着不同的要求,那么疏散门的净宽度如何计算?


疏散门净宽度的计算方法:

1、 单扇门 ,门的净宽度为门扇呈90°角打开时门框内缘至门表面的水平距离;

2、 双扇门 ,为两扇门同时呈90°角打开时,两扇门相对表面之间的水平距离; 当门扇采用手动门栓固定在门框或地面上时(例如当子母门的“子门”用 门栓固定 时),该门扇的宽度不计入疏散宽度 ,此时需要保证其他门扇开启后门口的净宽度不小于规定值,即从固定门扇的边缘至另一门扇开启90°后的门内表面的水平距离;门的把手等附件,当凸出门表面不大于80mm 时,可以不考虑其对疏散的影响(图示1)

图示1

建筑内开向疏散走道、疏散楼梯或疏散楼梯间的疏散门:“完全开启”指门扇开启至最大有效疏散宽度,即门扇与门洞垂直时,开启的门扇在“ 完全开启”后不能影响疏散走道、楼梯平台的有效宽度 (图示2)

图示2


  • arn1234
    arn1234 沙发

    90度为佳,大了还不行,应该是考虑联动状态时存在风险

    2022-06-09 16:49:09

    回复 举报
    赞同0
评论帖子