电缆穿管,管长怎么算呢,是根据电缆的长度来计算嘛?比如20m的yjv5*2.5电缆穿SC25钢管,穿多少m呢?
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(4)
电缆量大于配管工程量,
1、电缆出配电箱,预留长度=宽+高
2、电缆接设备,如电动机,预留长度=0.5米
3、电缆终端头,每个预留长度=1.5米
4、电缆量考虑弛度、波形,预留2.5%
你这个估算配管长度=20/1.025-0.5-1.5*2-1.3(配电箱宽+高)=14.7米
根据实际现场工程量确定
只要看懂电气施工图就可以直接测量线管的长度。
线管的长度在图纸上是很明确的距离,在此距离上根据实际情况增加或减少。