土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 你了解桩身低应变检测吗?

你了解桩身低应变检测吗?

发布于:2022-05-31 13:16:31 来自:建筑结构/结构资料库 0 68

来源:鲁班结构院

|

作者:鲁班结构院

[复制转发]
近期一个项目的CFG桩中间报告传给了设计师,看到后附的低应变检测时域曲线一脸懵逼。作为设计师,除了会看结果是几类桩,还需要有一定的看判断过程的能力。
话不多说,跟老司机上车。
目录

1、桩基检测规范中的低应变检测

2、低应变检测原理

3、时域曲线

4、完整性类别

5、小结

6、附录


1、桩基检测规范中的低应变检测
PS:低应变主要是用来检测桩身完整性,和承载力检测无关。
2、低应变检测原理
低应变反射波法源于 应力波理论,基本原理是在桩顶进行 竖向激振 ,使桩中产生应力波,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在 明显波阻抗界面 (如桩底、断裂或离析、夹泥等部位)或桩身截面积变化(如缩颈或扩径)部位,将产生反射波,利用特定的仪器设备经接收、放大、滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息。通过对反射信息进行分析计算,来判断桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及其位置。
PS:其实本质上就是大学物理里波动部分的基本知识,第一个箭头对应的时间所经历的距离是桩顶到缺陷处距离的两倍;第二个箭头对应的时间所经历的距离为两倍的桩长。
3、时域曲线
这是低应变中最频繁提及的曲线,也是划分桩种类的关键。下图是桩基检测规范条文说明的三个典型图片。
PS:建议主要关注第一个图和第三个图,实际项目经常遇到。
4、完整性类别
5、小结
实际项目中, 先看结论。遇到类别差的,特别细查时域曲线。判断大致位置,对承载力的影响。
6、附录

网络上整理的典型的低应变时域曲线,供大家参考。

1)桩身完整:完整桩仅有桩底反射,反射波和入射波同相位。
完整桩曲线
(2)桩身断裂:断裂处桩身截面积变小,表现为出现同相反射。
桩身浅部裂缝
桩身浅部断裂
桩身中部局部断裂(断裂面积为桩身截面积的1/3)
桩身中部局部断裂(断裂面积为桩身截面积的2/3)
桩身中部断裂

桩身深部断裂
(3)桩身截面积发生变化:截面渐变桩不易判断,截面渐变过程和侧阻力增加的反射波近似,渐变结束处的反射波和入射波同相位。
桩身截面增大
桩身部分截面增大
桩身截面逐渐增大
桩身截面减小

桩身截面部分减小
桩身截面逐渐减小
(4)离析或夹泥桩:开始部位的反射波和入射波同相位,夹泥和离析结束部位的反射波和入射波反相位,夹泥和缩径不严重的摩擦桩,可看到桩底反射,反射波和入射波同相位。
桩身离析或夹泥
(5)扩底桩:对于摩擦桩,扩底开始处的反射波和入射波反相位,结束处的反射波和入射波同相位。
扩底桩
(6)嵌岩桩:嵌岩效果好的桩,桩底反射波和入射波反相位。

嵌岩良好的桩

桩底有沉渣
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

结构资料库

返回版块

41.42 万条内容 · 220 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

按通用规范,结构设计中安全等级应怎么取

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10