土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 混气装置介绍

混气装置介绍

发布于:2022-05-31 09:04:31 来自:电气工程/电气资料 2 4

来源:会说电气

|

作者:烟雨遥

[复制转发]

当前,SF6替代技术是高压GIS发展的方向,混合气体可以减少SF6的使用,甚至完全替代,GWP可以降低到几百甚至到1以下。而精准、快速实现气体的混合,充入GIS是关键。这里介绍两种方法。


方法一,通过 流量计 的精密控制来实现不同气体的混合比。



目前市场主流混合气体充气主要做法是,二种气体通过质量流量计的控制,在混合桶内形成预定的比例,然后再通过压缩机将气体打入GIS。

这种方法的优点在于:设备小巧,移动和运输方便,设备制造简单快速。

缺点在于:

  1. 设备不耐用,流量计属于极为精密部件,在运输和使用中不能受到颠簸和震动。因此这种设备运输时需将流量计予以拆除,然后到现场安装上才能使用,极为不便。同时流量计使用中容易受到压缩机震动,外界温度等等干扰。

  2. 对气源的清洁度也有较高的要求。

  3. 操作极为复杂,充气时需采用多步充气,第一步先将GIS充气至一定压力后停机,然后用仪器检测纯度,然后根据纯度手动调整相关参数后再充气,依此重复操作。没有熟练的经验无法独立完成,曾经发生某开关厂车间主任亲自操作充气,从早上9点弄到晚上21点,一个气室都没搞定,更别说普通工人了。

  4. 维修价格昂贵、维修周期长。目前高精度流量计均为国外进口,一旦损坏维修费高周期长。

  5. 通用性差,混气的品种,混气的比例,都是初始设定好的,不能随意改变的,如果要更换气体种类或大幅调整充气比例也是要重新购买机器。

 

方法二,原理为通过两种气体的专用压缩机,将两种气体按照程序设定比例打入混合桶,然后再由压缩机将混合好的气体充入GIS。


这种方式摒弃了流量计,其优点为:

  1. 操作简单,只要将出口连接上GIS,入口接上二种气体的气瓶,在设置界面设定好需要混气的比例和GIS需要充气到多少压力,然后按下启动就可以了,期间人员无需看管,等充完气体,设备会自动停机。

  2. 设备坚固耐用,设备由于没有流量计,没有任何害怕颠簸和震动的零部件,可以长途运输,目前设备最远运至俄罗斯俄州核电项目。

  3. 使用方便,可随意设定比例和气源种类,具备广泛的通用性,目前混合气体的种类较多,混合比例也不一样,本公司的混气充气装置可一机通用,对气源种类不限(易燃易爆、腐蚀性除外,仅限于二种气体混合),可以N2和SF6混合,可以CF4和SF6混合,混合比例可以在0%-100%随意设置。

  4. 维修价格低廉、周期短,通用零部件,维修简单方便,随时有现货。

 

混气充气装置由真空泵、压缩机、过滤系统以及各类阀门、仪表等组成,具备抽真空、混气、充气功能。


上海科石科技发展有限公司

KSLF-28/30WY20/NZ 新型混气装置

其优点在于:

?操作简单,无需专业经验,接上钢瓶开机就可以。

?SF6混充比例0-100%,设备通用性极高!

?配比浓度精准,误差﹤1.0%。

?采用触摸屏操作,设备自带远传模块,可以通过网络远程操控设备。

?设备使用成本极低,无任何易坏的的流量计,内置的压力容器和压缩机等都不容易损坏的, 维修简易快速!


绿色低碳,设备先行!

  • 粉红少女心

    感谢楼主分享

    2022-06-01 14:29:01

    回复 举报
    赞同0
  • 樊花花
    樊花花 板凳

    来学习了

    2022-06-01 13:51:01

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!