压盖式松套伸缩接头主要由压盖、本体、密封圈、限位螺杆、螺母、限位伸缩管、螺栓组成。AY型压盖式伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。 

1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,需要符合设计要求。

 2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 804155caeaf67f5159eb6127200b651.jpg

3、需要进行“冷紧”的伸缩器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 

4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 

5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 

6、管系安装完毕后,应尽快拆除伸缩器上用作安装运输的H色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 

7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或局限其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。 

8、水压试验时,应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动,对用于气体介质的伸缩器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96录离子含量不超过25PPM.