准备一台微机消谐装置和配合完成测试的电脑程序,把线路和工作电源准备连接好,通讯有正和负,然后找到测试电脑里的程序,点击发送,看到上面接收区会显示一串数字,

证明信号接收是没问题的,显示屏亮起,如果电压是30V的情况下接地,调压,30V以上启动接地,显示没问题,继续升压,升压到120,产生过电压,过电压启动,显示没有问题,升压当电压达到150,产生过电压,过电压启动,显示没有问题。

微机消谐装置适用于0.38kV-66kV中性点不接地的电力系统,无需整定和调试,开机后自动进入运行状态,维护量小,带有硬件时钟可显示、记录铁磁谐振发生时间及相关参数(谐振频率、幅值),且故障信息存储掉电不丢失。微机消谐装置具有保护功能,

当装置两套消谐系统出现故障时,迅速将PT开口三角断开以保护系统,同时前面板有报警指示,可加语音报警功能方便用户使用,采用大屏幕汉字液晶,显示直观,清晰,使用方便。

自动区分铁磁谐振,过电压,单相接地故障,可报警继电器接点输出,适用于各种电压等级,各种谐振频率(3/1分频、2/1分频、工频、3倍频)适用范围广,可带1-2段母线,带备用微机消谐装置系统,当主可控硅发生故障时,自动切换到备用可控硅,且前面板可控硅故障指示灯亮。