南方电网云南电网公司认真落实
“我为群众办实事”实践活动
聚焦“频繁停电”等突出问题整治
该公司系统部与生技、规划、市场等 部门
深度协同,攻坚克难
以打造全域自愈配电网为导向
全力提升配电自动化实用化水平
实现自愈应用效能最大化
故障停电时间最小化
用户用电体验最优化
为客户提供“少停电、快复电”的优质电服务
提升云南电网“获得电力”水平
什么是配网故障自愈?
对于客户而言
就是停电后无需等待电力人员排查,短时间内便可恢复用电而带来的便捷感和幸福感。
从供电角度讲
就是借助通信手段,通过配电终端和主站的配合,在发生故障时依靠配电主站判断故障区域,并通过主站系统自动遥控设备隔离故障区域,恢复非故障区域供电。
从技术角度讲
馈线发生故障后,主站系统根据馈线出口开关跳闸信号、保护动作信号、配电终端上送的故障信号,进行故障诊断定位,自动执行故障隔离方案、故障上游恢复方案、故障下游最优恢复方案,自动完成故障区域定位、隔离及非故障区域负荷转供。
2021年,公司系统部协同各部门全力推动全省故障自愈功能建设,与玉溪、曲靖、丽江开展支部联建,多次到现场指导自愈建设工作,通过定点帮扶自愈建设工作,并深入到县区局开展技术培训,各地市局掀起了自愈建设的热潮,目前已完成普洱、玉溪、昆明、楚雄、红河、昭通、版纳、丽江、德宏、曲靖、迪庆等十一家供电局主站自愈功能建设, 全省累计投入自愈功能线路1401条,投运数量居南网西部省区第一。
一起去详细了解一下吧
玉溪供电局 建成南网西部地区
首个县级全自愈配电网
87名党员,9个县区,282个日夜,6768个小时,16583千米风雨兼程,408次自愈功能测试,92次复盘分析,旨在为用户提供“少停电、快复电”的优质服务,实现非故障段复电时间由“小时级”进一步缩短为“分钟级”。
2021年8月
玉溪峨山建成了网内西部地区首个县级全自愈配电网, 实现100%联络、100%转供、100%自愈。
2021年9月
华宁完成基于5G通信的智能分布式故障自愈建设,标志着 云南电网故障自愈迈入“秒级”时代。
2021年12月
实现峨山、华宁、易门、澄江4家县级全域自愈, 全网共建成自愈线路355条,累计正确动作35次,节约时户数9489时·户,增供电量98.19MW·h。
昆明石林供电局
实现 架空线路 100%覆盖自愈功能
全程瞄准“配网自愈应用生效”目标,整合规划、基建、生产、调度专业资源,仅用82天实现辖区内46条架空线路100%投入自愈功能,同步应用带电作业以“0时户数、0停电感知”完成了架空线路自愈建设调试;过程中达成了规划就可指导现场作业、可研究指明线路运行自愈环、建设过程就勾勒出最终投运的“自愈环图”,最终总结为达成自愈成效的建设过程“一法一图三表”多专业联动高效推进的系列做法。
普洱供电局率先实现配网自愈全域覆盖
努力做好乡村新型电力系统示范区,支撑边疆乡村的数字电网、智能电网转型发展,按时高效完成800多台三遥自动化终端投产工作、338条线自愈功能投入闭环运行,有效保障了普洱配电网快速复电质量, 2021年普洱配网自愈成功动作42次,挽回负荷损失10.63兆瓦,恢复配变929条,恢复中压用户839户、低压用户32565户。
楚雄供电局在2021年南网组织的实用化
评价中 取得第二名的成绩
主动对标网内先进,先后到深圳、珠海局、昆明、玉溪局交流学习,建立帮扶机制,探索适合楚雄配网自愈的技术路线。全面推进配电自动化自愈建设, 2021年1234台配电自动化开关建设投运,104条配网线路投入自愈功能,其中闭环运行24条,自愈成功动作8次, 实现配网故障“分钟级”智能复电,为楚雄彝州配网安全可靠运行赋能增效。
丽江供电局建成云南电网范围内
首个纯“主站集中”的配网自愈示范区
完成了古城智能电网的7条10千伏线路,共计37个开关柜,208台断路器“三遥”试验工作, 实现了“零投诉”、“零意见工单”, 得到了用户高度赞扬。9月30日完成古城智能电网全部7回10kV线路的自愈功能投入,预计客户平均停电时间在去年45分钟的基础上降低至30分钟内。
大家都来夸一夸
#
用户说:
“以前我们家一到下雨打雷就停电,一停就是几个小时,搞的生活很不方便;现在发现,好几次下雨打雷,基本都是停几分钟就来电了。”
#
设备抢修人员说:
“有了故障自愈,我们通过短信就能知道故障区段,再也不需要一群人深更半夜、满山满林的查故障了,省时省力又降低了我们的人身风险。”
#
自动化技术人员说:
“配网自愈是一种能实现“高效运维”和“减负增效”的技术,虽然建设过程很艰辛,但应用效果出来,感觉一切都值得了。”
#
配网调控员说:
“故障自愈功能投入后,故障的定位、隔离、恢复和信息通报都由系统自动完成,我们终于不用每次都在近乎刷屏的批量信号中人工筛选故障信息了,特别在多线路同一时段发生跳闸期间,为我们减轻了很大的压力。”
截至2021年12月, 云南电网累计自愈成功动作91次,平均复电时间110秒,累计恢复配变3206台,挽回负荷35.51MW,节约时户数1.77万, 助力配网实用化迈上新台阶,在2021年南网组织的实用化验收评价中,云南电网玉溪、楚雄、普洱、昆明、昭通5家单位通过验收,通过验收的供电局数量为南网第二,并获得南网总调好评。
我们的目标 100%
云南电网将继续砥砺前行,全面加速配网自愈建设, 2022年底全省计划累计投入自愈线路 3300 条,2023年底投入自愈线路 5200 条,2025年,实现环网线路全部投入自愈,自愈覆盖率100%。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气资料
返回版块69.96 万条内容 · 507 人订阅
阅读下一篇
循环水泵出口蝶阀关闭导致机组跳闸事故分析10月06日,某电厂#8机组正常运行,负荷92.8MW,#2循环泵运行,#1、#3循环泵备用。15时06分,#8机组真空低发低I值报警信号(-84.6KPa),运行人员启动备用真空泵,机组真空值继续下降;15时08分,真空低保护动作,机组停运。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2)
只看楼主 我来说两句抢地板参考学习
回复 举报
来学习了
回复 举报