火灾的风险无时无刻存在,但是风险的高低轻重可通过采取一些手段、措施等去进行控制,使其在可以接受的范围。一些企业会对建筑物进行投保,而财产保险机构在对投保建筑物提供保险业务时,需对建筑物进行火灾风险评估,得出建筑物的火灾风险等级,并根据风险等级来确定财产保险的核保和费率浮动。


▲财产保险火灾风险评估流程图


一、风险评估申请

1、对投保建筑物的消防合法性进行判断。投保人可通过提供《建设工程消防设计审查意见书》《建设工程消防验收意见书》《建设工程消防验收备案凭证》等法律文书证明建筑物消防合法性。 

2、评估在建筑物首次投保和续保之前进行。 

3、投保建筑物的火灾风险评估包括初评和复评。初评为申请投保和续保后进行的首次评估;投保人根据风险改善建议降低风险后申请进行的再次评估为复评。

二、现场查勘

1、评估人员对投保建筑物进行实地查勘。

2、投保人配合提供以下书面材料:

1)建筑设计、结构设计和设备设计图及施(竣)工图; 

2)消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程; 

3)消防安全责任制; 

4)防火检(巡)查记录;

5)建筑消防设施检测报告、维护保养报告及自动消防系统运行情况记录;6)灭火和应急疏散预案及演练情况记录; 

7)火灾历史情况;

8)根据单位实际情况需要提供的其他文件、图纸等。

3、根据《建筑物财产保险火灾风险现场勘察表》如实记录现场查勘情况,进行火灾风险识别。

三、火灾风险估算

1、评估人员对照现场查勘情况记录的《建筑物财产保险火灾风险现场查勘表》,并根据预先制定的评价标准,对投保建筑物的火灾风险评估指标进行量化,并填写《火灾风险评估表》。

2、计算建筑物火灾风险分值。

四、火灾风险等级评定

1、根据计算得出建筑物火灾风险分值确定火灾风险等级。建筑物火灾风险分值与风险等级对应关系见表2。

火灾风险等级分为以下5级:

Ⅰ级 火灾风险高

Ⅱ级 火灾风险较高

Ⅲ级 火灾风险中等 

Ⅳ级 火灾风险较低

Ⅴ级 火灾风险低

2、当判定投保建筑物存在重大火灾隐患时,其火灾风险等级可直接评定为 Ⅰ级。  

3、火灾风险程度为不可接受时,火灾风险评估人员宜分析火灾风险的主要影响因素,并进行重要度排序,找出降低火灾风险的关键环节,从而提出有效的风险等级改善策略。 

4、投保人可根据评估机构提出的风险等级改善策略,采取积极的消防措施,进行风险控制,并可申请复评,降低火灾风险直至可以接受的水平。

五、火灾风险控制建议

1、火灾风险评估后,评估机构根据评估结果并结合投保建筑物的具体情况,提出火灾风险控制对策和建议。 

2、投保人可根据火灾风险控制建议,明确火灾危险重点部位,采取风险管控措施,制定火灾风险管理决策。

3、保险公司可根据火灾风险控制建议,明确防火减损措施,指导承保后的跟踪检查和消防管理。

六、核保建议与费率浮动

1、评估机构根据评定的火灾风险等级,提出核保建议,并出具火灾风险评估报告。 

2、保险公司可根据火灾风险评估报告和火灾风险等级,确定被评估建筑物投保财产保险的费率浮动系数。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国务院重磅发布《全国自建房安全专项整治工作方案》

国务院办公厅关于印发全国自建房 安全专项整治工作方案的通知 国办发明电〔2022〕10号 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 《全国自建房安全专项整治工作方案》已经国务院同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。 国务院办公厅 2022年5月24日   全国自建房安全专项整治工作方案 2022年4月29日,湖南长沙居民自建房发生倒塌事故,造成重大人员伤亡。事故发生后,党中央、国务院高度重视。习近平总书记作出重要指示,李克强总理作出批示,国务院安委会召开全国自建房安全专项整治电视电话会议进行具体安排。按照党中央、国务院决策部署,为扎实推进全国自建房安全专项整治工作,全面消除自建房安全隐患,切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定,制定本工作方案。