旁通型变风量末端装置是利用设置在末端装置箱体上的旁通调节风阀来改变房间送风量的一种末端设备。图3-5是某种旁通型变风量末端装置示意图。该装置的旁通风口与送风口处设有动作相反的风阀,它们由电动(或气动)执行机构驱动,且受室内温度传感器控制。旁通型变风量末端装置也可选配热水再热盘管或电加热器。
当房间的空调负荷减少时,装置只将一部分风量送入室内,其余部分则经由吊顶或旁通风管旁通回系统。采用旁通型变风量末端装置的空调系统并不具有变风量系统的全部优点,因而被称为“准”变风量空调系统。该系统有大量的送风直接旁通回空调器,系统总风量没有减少,风机用能并未减小,目前在工程中使用不多。
旁通型变风量末端装置具有下列特点:
(1)系统负荷出现变化时,风管内的静压仍大致不变,不会使系统噪声增加,集中空调器风机无需进行控制或调节;
(2)与定风量系统比较,当室内空调负荷减小时,无需增加 热量;
(3)系统投资费用较低,但不减小空调器风机的用能。
旁通型变风量末端装置可根据系统形式进行单独送冷风、送热风,也可在夏季送冷风、冬季送热风。当采用吊平顶作为旁通回风静压箱时,系统的送风温度不宜过低,应防止吊顶内金属构件和混凝土楼板的表面产生凝露。旁通型变风量空调系统适合应用在小型空调系统中。
旁通型变风量末端装置属于单风道压力无关型末端装置,它采用室温控制器直接控制送风量。控制器根据实测数据和设定数据之间的差值调节出风风阀和旁通风阀的开度,调节送入空调房间的风量,使室温维持在设计范围内。
  • 笑看天下乱世

    图画的很好,楼主辛苦了

    2022-05-26 11:20:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净化厂房的排风方式

在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有害物质、气体或粉尘的生产工艺设备或工序设置局部排风装置或全室排风装置,按生产工艺过程排出的废气的类型可将排风装置(系统)大体划分为下列几种类型。