土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 接地测试点设计方式

利用桩基础做接地极方式的接地网,如何做防雷接地测试点?

全部回答(2 )

  • 努力的小电工

    我说点看法,如果错误请大神指正:

    1、你先找到防雷接地网的接地引线(一般柱子的主筋)或等电位联接箱,
    2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)


    2022-05-24 12:38:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10