距离会员到期还有30天
正在加载...
请教各位电气大神大佬级,已知一个10kV变电所的变压器容量和电源进线电缆长度,列如,容量为5000kVA,电缆长度为1000米,怎么求解计算10kV电缆选择的大小?
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(7)
先算出电流后查表选择电缆,就这么简单。
还需要按电压降复核。
选择高压电缆的主要矛盾是短路时的热稳定性,和载流量基本没关系。这个需要系统的短路电流和分断时间。
首先要计算变压器的额定电流,电缆的载流量要大于这个电流。还要用短路电流进行热稳定校验。还得计算一下末端压降满不满足要求。正常情况下,热稳定校验所选的电缆截面是最大的。1000m的距离,压降应该也不超。
容量,电压,系数计算电流,根据电流选择电缆规格型号,看看配4
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.49 万条内容 · 1639 人订阅
阅读下一篇
雷暴天气,建筑物内部的电柜是否会产生感应电,感应电对设备的影响有多大?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句先算出电流后查表选择电缆,就这么简单。
回复 举报
还需要按电压降复核。
回复 举报
