土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 全面图解防排烟系统,看完收藏

全面图解防排烟系统,看完收藏

发布于:2022-05-20 16:59:20 来自:暖通空调/通风排烟 3 89

来源:筑龙暖通

[复制转发]
来源:暖通南社 

如有侵权,请联系删除

防烟系统的作用和方式

防烟系统的设置部位:

1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);

2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。

作用:

通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。

方式:

1.自然排烟。

2.机械加压送风系统。



机械加压送风系统

不具备自然排烟条件的防烟部位应设置机械加压送风系统。






排烟系统的作用和形式

排烟系统的设置部位:

1. 较长的疏散走道;

2. 有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室;(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范)

3.中庭。

由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。

排烟系统的方式:

1. 自然排烟。

2. 机械排烟系统。




机械排烟

设置部位:按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。

机械排烟原理:



机械排烟系统的组件





防火阀与排烟防火阀的区别


系统

性能

设置部位和作用

防火阀

通风、空调系统

常开状态, 70°C自动关闭 ,同时联动关闭系统

防火分隔物;

用于风管穿越防火分区、通风空调机房、重要 (如配电室、消防控制室等) 或火灾危险大的房间 (如柴油发电机房、锅炉房等) 、水平风管与垂直风管交接处的水平管段上。

排烟防火阀

机械排烟系统

常开状态, 280°C自动 关闭 ,同时联动关闭系统

防火分隔物: 设置部位基本与防火阀同;

选择防烟分区: 兼用系统(常见的是排风和排烟兼用) 同时对多个防烟分区进行排烟时,由于排风口是常开的非电动百叶风口,为避免同时对所有防烟分区排烟,在各个排烟支管上设置排烟防火阀,发生火灾时联动关闭非火灾部位的防烟分区,从而保证排烟效果,见下图




全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 土木张小勇

    谢谢楼主发布和分享出来给大家学习!

    2022-05-21 20:11:21

    回复 举报
    赞同1
  • zxlxswd
    zxlxswd 板凳

    谢谢楼主发布

    2022-06-01 18:16:01

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 地板

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等