土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调保压测试要怎么做,有什么样的标准?

中央空调保压测试要怎么做,有什么样的标准?

发布于:2022-05-18 09:58:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

中央空调安装好不好直接影响中央空调的效果,那么什么样的安装才算是好?这么说吧,一台中央空调安装好之后,就算很多小细节没做好,保压测试也是底线,因为这直接影响到后期中央空调能不能正常使用。


那么,保压测试要怎么做,有什么样的标准呢?



中央空调保压测试主要是在空调安装过程中,确保中央空调管道没有漏点, 一般情况下保压测试的要求是充氮保压,焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间至少是24小时,如果压力表数值没有变化,说明没有漏点。


中央空调安装的保压测试的标准,取决于你中央空调产品采用的是什么样的冷媒。


现在市面上常用的,一是R22,一是R410a,两种冷媒,其标准并不一样。如果采用的是R22的冷媒的中央空调产品,需要保持管内压力为20公斤以上。如果使用的是R410A冷媒,需保持管内压力为40公斤。


为什么保压测试,需要选择氮气充压?

因为氮气是惰性气体,膨胀系数非常小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。


如果测试过程中压力表有下降,则马上检查冷媒管焊接是否有问题,是不是存在漏点,如果有漏点,该返工就需要返工,不能怕麻烦。因为现在怕麻烦,可能后期就是烦。


为了保证安装施工到位,我们建议:所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,为避免其他装修施工时误损冷媒系统,保持到外机通电测试前才拆除,充分保证冷媒系统的安全运行。


⊙版权声明: 文章资料来源于网络, 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。 

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 769 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

男子偷盗60多部空调外机铜制螺帽,被抓!

空调外机上两个铜管螺帽如果失去,就会导致制冷剂泄漏,如果遇到明火,就会发生事故危及人身安全。可近日,刚到连云港市海州区打工的男子龙某就干起了偷盗铜制螺帽的勾当,所幸群众发现及时,警方快速抓获嫌疑人,才避免了事故隐患的发生。目前,龙某已被依法采取行政处罚。 5月10日8时45分,浦西派出所值班室接群众报警,称人民路综合楼门面房空调外机接头的铜螺帽被盗,存在安全隐患。可值班民警赶到现场正忙着处理警情时,他们又接到了多起沿街店铺空调外机接头铜制螺帽被盗警情,地点均在人民路的沿街店铺。民警当即判断,这些案件应是同一盗贼所为。