电气火灾隐患判断方法


一、表面温度判断法

表面温度判断法是根据红外测温仪测得电气装置发热部位的表面温度,同时考虑负载率和连接部分接触电阻对表面温度的影响,判断过热型电气火灾隐患。判断方法如下:

a) 受检电气线路和设备在满载的情况下,使用红外测温仪测得电气装置相关发热部位的表面温度,凡是温度(或温升)较高,接近甚至超过规定允许范围的均可判断存在过热型电气火灾隐患;

a) 在低负载率的情况下,使用红外测温仪测得电气装置相关发热部位的表面温度,如果导体连接部位出现较高的表面温度,可以判定是由接触电阻过大而引起的火灾隐患。

二、比较判断法

比较判断法是对同一电气设备相同条件下,对应的相关发热部位的温度进行比较和分析,或同一回路几台相同电气设备对应的相关发热部位的温度进行比较和分析,从温度(或温升)的差异判断过热型电气火灾隐患。判断方法如下:

a) 对于电流致热型的同一台电气设备,当三相负载电流平衡时,比较对应接线端子的温度(或温升)的差异,可以判断存在电气火灾隐患的部位;

a) 对同一电气回路中几台电流致热型的电气设备,当三相负载电流平衡且电流数值彼此相等时,比较其对应接线端子或其它相关部位的温度(或温升)的差异可以判断存在电气火灾隐患的电气设备及其部位。当三相负载电流不平衡或负载偏低时,应考虑实际负载电流对温度(或温升)的影响;

b) 对于电压致热型的同一台电气设备,当三相电压平衡时,比较对应接线端子或其它相关发热部位的温度(或温升)的差异,可以判断存在电气火灾隐患的部位;

c) 对同一电气回路中几台电压致热型的电气设备,当三相电压平衡且电压数值彼此相等时,比较其对应接线端子或其它相关部分的温度(或温升)的差异可以判断存在电气火灾隐患的电气设备及其部位;

d) 当三相电压不平衡时,应考虑实际工作电压不平衡对温度(或温升)的影响。

三、热图像判断法

根据同类电气装置在正常状态和异常状态下热像图的差异,来判断电气装置存在电气火灾隐患的部位。