土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 突发!又是塌方!现场为什么不支护?

突发!又是塌方!现场为什么不支护?

发布于:2022-05-18 09:05:18 来自:建筑结构/结构新鲜事 7 333

来源:建筑结构

|

作者:36万粉丝关注

[复制转发]

合肥一工地发生塌方  


5月13日,安徽省合肥市肥西县发生一起塌方事故。记者采访获悉, 2人因塌方被困,从现场救出来后,经抢救无效不幸身亡。


紫蓬山派出所工作人员告诉记者,确实发生了塌方,但具体情况不便透露。


肥西县消防救援大队工作人员介绍,他们到达现场后看到,埋管道所挖的坑发生了塌方。现场有2人被埋在塌方现场,被救出时已经没有动静。



省委领导批示      

     


目前,建设、施工、监理单位负责人已被刑拘,后期事故处理进行中。


初步确认现场作业情况:1、垂直开挖未放坡;2、坑边堆土超过2m。请各项目严格按照合肥市5号文关于基坑沟槽开挖要求执行,严禁野蛮施工。请各项目切实高度重视,引以为戒!

?土木工程资源共享


转发现场照片    

   


   ?岩土新鲜事



基坑施工安全生产管理要点  


 



   
     
一、基坑开挖      
    

 


1、 临边防护

(1)基坑施工必须按要求进行,具体临边防护要求按“三宝四口”章节要求执行。

(2)开挖深度超过2米的基坑施工还必须在栏杆式防护的基础上加密目式安全网防护。 

 
深基坑临边防护


2、排水措施

(1)常见的地下水控制方法有集水明排、降水、截水和回灌等型式单独或组合使用。常用的地下水控制方法有明排水、井点降水、自流深井排水等。

(2)深基坑施工采用坑外降水的,必须有防止临近建筑物危险沉降的措施。


基坑排水措施 

基坑降水措施

基坑降水措施


3、坑边荷载 

(1)基坑、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆放;各类施工机械距基坑、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,堆载不得超过设计规定。

(2)各类施工机械施工与基坑、边坡的距离小于规定时,应对施工机械作业范围内的基坑支护、地面等采取加固措施。 


4、上下通道

(1)基坑作业时必须设置专供作业人员上下的通道,作业人员不得攀爬临时设施。

(2)通道的设置,在结构上必须牢固可靠,数量、位置上应符合有关安全要求。

 
深基坑上下通道


5、土方开挖

(1)土方施工机械应由有关部门检查验收合格后进场作业,操作人员应持证上岗,遵守安全技术操作规程。

(2)机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业半径范围内进行坑底清理或找坡作业。

(3)施工时应遵循自上而下的开挖顺序,严禁先切除坡脚,并不得超挖。

 
基坑开挖

 
基坑开挖



   
       
二、基坑监测
 
   


1、监控方案

基坑开挖前应制定系统的开挖监控方案,监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。 

2、监测项目

基坑工程监测可按基坑侧壁安全等级(分为一、二、三级)选择监测项目,具体分为:支护结构位移;周围建筑物、地下管线变形;地下水位;桩、墙内力;锚杆拉力;支撑轴力;立柱变形;地体分层竖向位移;支护结构界面上侧向压力。 

 
基坑监测点

3、监测点布置

(1)监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1~2倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象。  

(2)位移观测基准点数量不少于两点,且应设在影响范围以外。

(3)深基坑工程应进行水平和垂直位移监测,并符合下列要求:

A、布点要求:开挖深度不超过7米的三级基坑,监测点间距不大于20米;开挖深度超过7米的一、二级基坑,监测点间距不大于10米;每一典型坡段不少于3个监测点。

B、水平位移监测包括:位移量、位移速率和方向。 

 
基坑监测点布置


4、监控报警

基坑监测项目的监控报警值应根据监测对象的有关规范及支护结构设计要求确定。


5、监测周期

(1)监测项目在基坑开挖前应测得初始值,且不应少于两次。

(2)各项监测的时间间隔可根据施工进程确定。当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时,应加密观测次数。当有事故征兆时,应连续监测。


(3)深基坑工程进行水平和垂直位移监测应在施工前进行一次,施工期每天监测不少于一次;监测过程中发现监测对象变形发展较快则应增加监测次数,围护结构增体最大位移或地面最大沉降超过以下值时应增加监测次数:

  一级基坑:5mm、3 mm;

  二级基坑:8mm、6mm;

  三级基坑:10mm、10mm。 


6、 监测报告 
基坑开挖监测过程中,应根据设计要求提交监测日报、阶段性监测报告。工程结束时应提交完整的监测总结报告,报告内容应包括: 
(1)工程概况。 
(2)监测项目和各测点的平面和立面布置图。 
(3)采用仪器设备和监测方法。 
(4)监测数据处理方法和监测结果过程曲线。

(5)监测结果评价。



   
       
三、深基坑作业环境
 
   


1、基坑内悬空作业

基坑内悬空作业时,应有稳固的立足点,并搭设防护设施,特殊情况下无可靠的安全设施。 


2、基坑内垂直作业

基坑内垂直作业各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。


3、基坑内交叉作业

(1)悬空作业各工种进行上下立体交叉作业时,下层作业的位置,处于上层高度可能坠落范围半径之外,并应设置安全防护层。

(2)由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其受影响的范围内,必须搭设防止落物的双层防护棚。 

 
基坑内交叉作业

 


4、坑洞内作业

(1)钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。

(2)施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。

(3)坑洞内作业应设符合规定的和固定牢固的安全梯,工作坑四周或坑底必须设排水措施,必要时还应设通风设施。

(4)坑洞壁必须按方案设置牢固可靠的支护措施,坑洞内有人作业时,上方必须有人监护。

(5)在坑、洞、井内作业场所,应设一般照明、局部照明或混合照明,电源电压按作业环境选择安全电压。 



延伸阅读    




基坑整体坍塌

不亲身经历,不知其恐惧



导致基坑失效的因素:

1、设计安全度不够,考虑不周全

2、设计概念错误

3、设计人员对当地土性不熟悉

4、勘察数据不完善,可靠性差

5、地质情况局部突变

6、施工未按照设计图纸要求

7、围护桩(墙)施工质量

8、搅拌桩(旋喷桩)施工质量

9、锚杆(土钉)施工质量

10、支撑杆件施工质量

11、支撑杆件内部损坏(内伤)

12、围护结构未达到设计强度开挖

13、挖机及车辆破坏围护结构

14、挖机及车辆悬停支撑作业

15、基坑外施工荷载超出设计允许,尤其动荷载超标;

16、基坑顶放坡卸土不足

17、基坑超深开挖,没有设计要求分层开挖

18、基坑长期暴露,垫层和底板未及时跟进恶劣气候长时间影响

19、周边开挖、打桩施工对基坑的影响

20、止水帏幕失效

问题描述: 施工质量不合格导致支撑失效。 

原因分析: 圈梁、钢筋混凝土支撑和系杆的中心线不在同一平面内,圈梁产生局部扭转效应,从而产生混凝土开裂导致锁口刚度严重下降。

预防措施: 严格按照设计图纸施工,保证支撑体系施工质量。



问题描述: 坑外堆土,导致支撑失效。 

原因分析: 坑外堆土导致支撑体系受力过大。

预防措施: 基坑外堆土时,堆土应据基坑边缘1m以外,堆土高度不得超过1.5m。




问题描述: 支撑桩抗力不足。

原因分析: 围护桩嵌固长度不足。

预防措施: 围护桩的嵌固深度应进行核算,即核算被动土区水平抗力是否满足。



问题描述: 围护桩踢脚。

原因分析: 坑外土体压力过大。

预防措施: 在监测方面找到可行的方法尽早发现破坏的迹象以保证安全,如设置测斜管、轴力计。



问题描述: 立柱破坏。

原因分析: 与基坑开挖引起的坑底隆起、竖向开挖卸荷、开挖方式、工程桩坐落的地层特性、承压水头、支撑类型与支撑道数等很多因素有关。

预防措施: 当基坑尺寸较大时,可减少支撑的计算长度。



问题描述: 基坑整体失稳。

原因分析: 坡顶堆物,行车基坑边坡太陡;开挖深度过大;土体遇水使土的自重增加;地下水的渗流产生一定的动水压力;土体竖向裂缝中的积水产生侧向静水压力等。

预防措施: 综合考虑影响边坡稳定的各种因素,根据经验确定土方边坡,保证边坡大小,使坡顶荷载符合规范要求,或设置必要的支护。



问题描述: 坑底隆起。

原因分析: 由于开挖后的卸载引起的回弹量,基坑周围土体在自重的作用下使坑底土向上隆起。

预防措施: 加强坑底位移的监测。一旦发现某部分坑底位移达到警戒值,立即在此处回填土,直至坑底不再产生位移,然后利用旋喷机和配备的水泥对土体进行加固。



问题描述: 桩身缺陷。

原因分析: 未设置钢筋笼保护层垫块。

预防措施: 减少导管升降次数。导管升降次数越多越容易夹带沉碴进入混凝土中造成桩身缺陷,导管上口离孔内混凝土顶面高度足够长时,禁止导管升降乱拉,由导管内混凝土产生超压力或冲击力自动下灌。当浇注到末期混凝土确实难以下灌时,应控制升降次数,保证顶层混凝土质量 。按设计要求设置保护层垫块。



问题描述: 坑外塌陷、桩间漏土。

原因分析: 基坑边坡土体承载力不足;基坑底土因卸载而隆起,造成基坑或边坡土体滑动;地表及地下水渗流作用,造成的涌砂、涌泥、涌水等而导致边坡失稳,基坑坍塌。

预防措施: 重视基坑监测、改善技术交底、加强施工监管。



问题描述: 管桩倒楼。

原因分析: 土方堆放不当、基坑开挖违反相关规范,管桩基础受剪力过大,导致倒楼。

预防措施: 施工方对基坑开挖及土方处置须采取专项防护措施,监理方对建设方、施工方的违法、违规行为未进行有效处置,对施工现象隐患须及时报告。


应急抢险的基本原理和方法

基本原理: 维持既有的受力平衡体系

最简洁抢险方法: 外卸内填

常用方法:

1、基坑外侧卸土

2、基坑外侧卸荷(各种建筑材料、临时房、车辆等)

3、基坑内侧回填土方或沙包

4、基坑内侧加强混凝土

5、建筑材料反压

6、基坑内灌水平衡

7、加临时支撑(混凝土或钢支撑)

8、架设临时锚杆

9、增加挡墙

10、加设止水帏幕(高喷或搅拌桩)

11、加拉锚

12、加临时立柱(借用工程桩)

13、粘钢或炭纤维修复支撑

14、改变挖土线路

15、停止基坑外围相关施工

16、有条件修改地下室图纸


坑外卸土


支撑修复


坑内反压


坑内反压


加临时支撑



全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 章角鸣
    章角鸣 沙发

    血的教训啊,谢谢楼主分享

    2022-05-20 22:53:20

    回复 举报
    赞同1
  • weilala_126
    weilala_126 板凳

    楼主辛苦了,安全第一。

    2022-05-19 09:43:19

    回复 举报
    赞同1
  • 我是叶子
    我是叶子 地板

    我觉得还是重视不够吧,这种沟槽开挖大家都觉得很简单,可以随便搞搞,但也是很容易出事情的。

    2022-06-13 09:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • bzcjsj2008
    bzcjsj2008 4楼

    有时候真要靠自己多长个心眼,不立危墙,事故往往发生在侥幸心理。

    2022-05-24 10:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • xdw607
    xdw607 5楼

    安全第一  规范施工

    2022-05-23 12:34:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

结构新鲜事

返回版块

1239 条内容 · 8 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

400万以下项目不用公开招标!31省最新集采标准公布!

      导读 近日,山西公布了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,截至目前,已有25省市区发布2021年版或2022年版的政府采购集中采购目录及标准,6省执行的是2020年版本文件。本文为除港澳台外31个省最新采购政策大盘点!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10