      钻芯法检测混凝土强度,是从混凝土结构中钻取混凝土芯样加工成符合规定的芯样试件来测定结构混凝土强度的方法。钻芯法可用于确定检测批或单个构件的混凝土强度推定值,也可用于钻芯修正方法修正间接强度检测方法得到的混凝土抗压强度换算值。本节内容依据CECS03:2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》。



1对芯样试件的规定


     

        (1)抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍;也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。标准芯样试件为:取芯质量符合要求且芯样公称直径为100mm,高径比为1:1的混凝土圆柱体试件。
        (2)钻芯法确定检测批的混凝土强度推定值时,取样应遵守下列规定:
         a、芯样试件的数量应根据检测批的容量确定。标准芯样试件的最小样本量不宜少于15个,小直径芯样试件的最小样本量应适当增加。
         b、芯样应从检测批的结构构件中随机抽取,每个芯样应取自一个构件或结构的局部部位,且取芯位置应符合第2条的要求。

2芯样的钻取


     

        (1)采用钻芯法检测结构混凝土强度前,宜具备下列资料:
        a、工程名称(或代号)及设计、施工、监理、建设单位名称。
        b、结构或构件种类、外形尺寸及数量。
        c、设计混凝土强度等级。
        d、检测龄期,原材料(水泥品种、骨料粒径等)和抗压强度试验报告。
        e、结构或构件质量状况和施工中存在问题的记录、有关的结构设计施工图等。
(2)芯样宜在结构或构件的下列部位钻取:
          a、结构或构件受力较小的部位。
          b、混凝土强度具有代表性的部位。
          c、便于钻芯机安放与操作的部位。
          d、避开主筋、预埋件和管线的位置。
        (3)钻芯机就位并安放平稳后,应将钻芯机固定。固定的方法应根据钻芯机的构造和施工现场的具体情况确定。
        (4)钻芯机在未安装钻头之前,应先通电检查主轴旋转方向(三相电动机)。
        (5)钻心时用于冷却钻头和排除混凝土碎屑的冷却水的流量宜为3~5L/min。
       (6)钻取芯样时应控制进钻的速度。
       (7)芯样应进行标记,当所取芯样高度和质量不能满足要求时,则应重新钻取芯样。
        (8)芯样应采取保护措施,避免在运输和贮存中损坏。
        (9)钻芯后留下的孔洞应及时进行修补。
        (10)在钻芯工作完毕后,应对钻芯机和芯样加工设备进行维修保养。
        (11)钻芯操作应遵守国家有关安全生产和劳动保护的规定,并应遵守钻芯现场安全生产的有关规定。

  

     

3芯样的加工和试件的技术要求


     

        (1)抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1.00。
        (2)芯样试件内不宜含有钢筋。当不能满足此项要求时,抗压试件应符合下列要求:
        a、标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。
        b、公称直径小于100mm的芯样试件,每个试件内最多只允许有一根直径小于10mm的钢筋。
        c、芯样内的钢筋应与芯样试件的轴线基本垂直并离开端面10mm以上。
        (3)锯切后的芯样应进行端面处理,宜采取在磨平机上磨平端面的处理方法。承受轴向压力芯样试件的端面,也可采取下列处理方法:
        a、用环氧胶泥或聚合物水泥砂浆补平。
        b、抗压强度低于40MPa的芯样试件,可采用水泥砂浆、水泥净浆或聚合物水泥砂浆补平,补平层厚度不宜大于5mm;也可采用硫磺胶泥补平,补平层厚度不宜大于1.5mm。
     (4)在试验前应按下列规定测量芯样试件的尺寸:
        a、平均直径用游标卡尺在芯样试件中部相互垂直的两个位置上测量,取测量的算术平均值作为芯样试件的直径,精确至0.5mm。
        b、芯样试件高度用钢卷尺或钢板尺进行测量,精确至1mm。
        c、垂直度用游标量角器测量芯样试件两个端面与母线的夹角,精确至0.1°。
        d、平整度用钢板尺或角尺紧靠在芯样试件端面上,一面转动钢板尺,一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的缝隙,也可采用其他专用设备测量。
         (5)芯样试件尺寸偏差及外观质量超过下列数值时,相应的测试数据无效:
        a、芯样试件的实际高径比(H/d)小于要求高径比的0.95或大于1.05.
        b、沿芯样试件高度的任一直径与平均直径相差大于2mm。
        c、抗压芯样试件端面的不平整度在100mm长度内大于0.1mm。
        d、芯样试件端面与轴线的不垂直度大于1°。
        e、芯样有裂缝或有其他较大缺陷。