土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 一目了然!《综合医院功能区洁净等级及空调室内设计参数对应表》供设计参考!建议收藏为盼

一目了然!《综合医院功能区洁净等级及空调室内设计参数对应表》供设计参考!建议收藏为盼

发布于:2022-05-12 22:09:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

患者是医院最主要的服务对象,不同患者对室内空气环境要求不同。最适宜的空气洁净度、温度、湿度能提高患者的舒适度,有利于疾病痊愈,这对生理调节功能下降的重症患者尤为重要。对于现代化医院来说,洁净度越高对病人恢复越有利,但出于经济性考虑,在不影响医疗效果的前提下,有些区域可降低洁净度要求。针对医院的医疗工艺流程需求,进行技术比选与综合,形成合理的通风空调技术方案。

        医院空调的设计参数主要包含空气洁净度、空气龄、温度、湿度,风速等方面。医院各科室、医技、附属用房等区域功能差异很大,所要求的室内设计参数也不同。下面通过表格供大家设计时参考:

baee5c979d2993a1e1a954de4d9fe3ac.png

e57c2c6bc98106ed16e77935d64c1441.png

图片

1480227eda0cf8145b8de60c6bd79b2a.png

ffc338a4c38e87f1b5e99cac601db997.png

0f62fbe15561e729600d8e3611bd8c72.png

以上表格内数据,为参考多个设计手册汇总而来,仅供参考!