本人偶尔接到这样的工程: 有些办公等场所往往甲方要求二次装修,但是面积较大时如果不装灯,往往黑压压的一大片,验收时是个问题;
请教诸位是怎么处理的?谢谢!

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • szhjf
    szhjf 沙发
    只需要设计应急照明(一般是疏散照明)即可。至于会否导致漆黑一片,施工方及建设单位会先行使用临时用电以拉接临时灯具。
    2005-02-21 16:08:21

    回复 举报
    赞同0
  • 张天师
    张天师 板凳
    若甲方确定二次装修,则首先按照建筑物使用功能,确定照度,设置基本照明配电箱,保证最低的照度即可。灯具控制一般在配电箱内,注意要加接触器控制。
    应急,疏散照明必须要有,且一定要负荷规范要求
    最后,根据二次装修提供的用电量,在总配电箱,预留出线,引到每层竖井内即可

    2005-02-20 13:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    可以预留照明配电箱,但是应急照明必须画出来。
    2005-02-18 15:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • hitwb
    hitwb 4楼
    拉个临时电源接几盏白炽灯炮不就可以对付了?
    2005-02-18 13:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • js7752
    js7752 5楼
    按初装条件施工和验收。把电源预留在吊顶里。
    2005-02-16 17:51:16

    回复 举报
    赞同0