280℃排烟防火阀如何联动停止补风机?终于有人给解析清楚了!

发布于:2022-05-11 09:56:11 来自:电气工程/防雷减灾 2 184

来源:机电天下

[复制转发]

         

     
火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时:
     
火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时,烟气中已带火,应停止排烟,以防止烟火扩散至其他非火灾场所。此时排烟风管内的防火阀动作(防火阀指排烟风机入口处)并联锁关闭排烟风机,以阻止烟火通过管道蔓延。
当排烟风机停止后,若补风机仍在工作,会起到“助燃”的作用,故排烟风机停止时应联锁停止对应分区内的补风机。目前通常做法是将排烟防火阀关闭作为触发信号,联锁停止排烟风机,触发信号引自防火阀操作机构。    
排烟防火阀外观见图1,接线如图2。排烟风机、补风机控制原理图参考《16D303-2常用风机控制电路图》国标图集第23.24页。
 
联锁停止排烟系统的补风机,一般有两种方案:
方案一: 触发信号引自防火阀操作机构。原理图可参考图3。下图中KH引自排烟机入口处的常开排烟防火阀,联动线可采用ZBN-KVV-450/750-2x1.5控制电缆由防火阀接至补风机控制箱。补风机控制箱的X1:9与X1:10两个端子不应短接。暖通专业应选用可提供3对常开信号的操作机构,以满足方案一做法,一般的操作机构仅提供2对常开信号,故在订货时需要特别注意。  
方案二: 采用排烟风机控制箱内中间继电器KA7的常闭辅助触点作为触发信号。取消补风机控制箱中的TC控制变压器和KA7。联动线可采用ZBN-KVV-0.6/1.0-2x1.5控制电缆由排烟风机控制箱接至补风机控制箱。注意排烟风机控制箱内的KA7中间继电器应选用2对常闭触点。  
 
文章总结:  
■ 方案一中直接采用防火阀物理开关信号作为触发信号,确保排烟系统不受其他因素的影响,提高了系统的可靠性。与建筑防烟排烟技术规定GB 51251-2017倡导的理念一致。但是排烟防火阀订货时需要增加开关触点,对产品进行修改,实施难度较大。  
■方案二中采用中间继电器扩展信号,需要提醒生产控制箱厂家,选用2对常闭触点的中间继电器KA7。此方案对防火阀设备无要求,仅需对继电器稍作改动即可满足要求。缺点是如果中间继电器故障,将影响关闭补风机;可靠性不如方案一。  
笔者建议: 近期可采用方案二,待防火阀生产厂家修改产品后,建议采用方案一,可靠性更高。  
另外设计过程中套用《16D303-2常用风机控制电路图》图集原理图时,应注意不应X1:9与X1:10两个端子短接(见图集第23页中注3表述),建议在系统图中作标注。