土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室前室送风

地下室疏散用的正压送风系统和临近的地下车库防火分区是否要一起联动,哪里有规定。

全部回答(3 )

  • 陆庭侯

    机械加压送风系统联动启动时:当防火分区火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,对于疏散楼梯间,开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;对于前室、合用前室,开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。——GB51251-2017中的5.1.3强制性条文。

    也就是说,地下车口某防火分区的某一个防烟分区着火消防联动控制时,防烟分区内两个火灾探测器报警(车库采用感烟火灾探测器),联动开启该防烟分区消防排烟风机及补风机(车库消防排烟系统按防烟分区设置,且一般采用固定挡烟垂壁)。同时,这两个火灾探测器的报警信号联动开启所在防火分区内所有疏散楼梯间的消防加压送风机(一个车库防火分区内至少应设置两部疏散楼梯间),并打开消防防火分区内所有前室、合用前室、消防电梯前室的消防加压送风机,打开消防防火分区内所有前室、合用前室、消防电梯前室的消防加压送风系统中的失火层及其上下层的常闭加压送风口。

    以上~

    2022-05-10 18:10:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.72 万条内容 · 436 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10