电动球阀执行器,安装接线简单,能源取用方便,快速的信号传输,传输距离远,便于集中控制,灵敏度高,准确性和电动调节仪表。但结构复杂,平均故障率比气动执行器更,适用于防爆的要求不高,缺乏气体供给地点。不同的故障指示灯将出现在工作。

 

电动球阀的执行器指示灯发生故障。

 

症状1:

 

电动执行机构通电发现电源指示灯不亮,没有反馈伺服放大器板,信号不动作。

 

故障诊断和修复过程:

 

由于电源指示灯不亮,检查保险丝开路,检查保险丝完好,故障现象,可以推断故障可能发生在等待放板的电源部分,然后检查电源指示灯发现测试用万用表开放的,更换灯故障排除。

 

结论:电源指示灯会导致整个服务器把开板不工作。

 

症状2:(调试中)

 

电动球阀执行器执行器通电时,信号可以在不采取行动打开和关闭。

 

故障诊断与维修过程:

 

仔细检查反馈电路,反馈信号,以确认没有故障,打开指示灯亮时打开,表明正常开,关断时灯不亮,关断晶闸管一些问题的信号,首先检查关灯,用万用表检测到的信号,关灯开放,将更换后故障排除它。

 

结论:可控硅不动和关闭灯不亮(开路)时。