土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料 \ 如何抓住细节绘制每一张建施图

绘制建施图几大要点是?

全部回答(1 )

  • w8896

    随便摘录说几个方面吧
      1、建筑施工图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。
      2、保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。
      3、竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是:
      (1)竖向设计标高不符合规划部门的控制标高。
      (2)场地内与场地外围的城市道路标高不衔接,不合理。
      (3)场地及其道路的标高不利于排水。
      (4)场地内道路无设计标高,特别是交接处、建筑物的入口处,也无标注道路坡长、坡向、坡度以及地面的关键性标高,也无路面的设计断面。
      4、没有土方工程平衡设计。盲目的竖向设计,往往会带来不必要的挖方或填方,增加造价,造成经济损失。
      5、建筑施工图必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上下、左右尺寸关系的剖面图,以及挡土墙、护坡排水沟、广场、活动场地、停车场、花坛绿地等详图,场地的排水、场地内道路与城市道路的关系,给施工带来困难,也无法保证建筑施工图的合理性。
      6、消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于
    5米
    ,不满足消防登高面要求。
      二、楼梯设计时需要注意的事项:
      1、梯段踏步级数。有出现违反不应超过18步,亦不小于3步的规定,出入口平台下(梁下尺寸)不满足≥
    2.0米
    ,梯段净高不满足≥
    2.2米
    的规定。楼梯平台净宽不满足,应从扶手中心线标起,不小于梯段宽度,并不得小于
    1.20米

      2、有儿童使用的建筑。楼梯梯井大于
    0.2米
    时,未设安全防护措施,住宅、托、幼建筑、中小学校及少年儿童专用活动场所、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观等允许儿童进入活动场所,楼梯竖向立杆间距大于
    0.11米
    ,不满足规范要求。
      3、需设防烟楼梯间的建筑。室外辅助防烟楼梯,在楼梯周围
    2米
    范围内的墙上开设窗洞口,不满足规范要求。
      4、封闭楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上。有开设其它门洞或封闭楼梯间门采用一般胶合门板等,未采用乙级防火门或双向弹簧门(用于低层建筑)。
      5、需设封闭楼梯间的建筑的首层楼梯间。将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但未采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
      6、儿童使用场合的栏杆防攀登的措施,不同程度存在问题。
      7、疏散门常见采用卷帘门,而不是采用向疏散方向开启的平开门。

    2022-05-12 12:10:12 来自 PC 评论 举报