土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 干货!各大品牌多联机分歧管的选择标准

干货!各大品牌多联机分歧管的选择标准

发布于:2022-05-05 17:30:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 0 22

来源:筑龙暖通

[复制转发]
来源: 制冷空调换热器
如有侵权,请联系删除

分歧管在多联机安装系统中,其作用是将管道中的制冷剂分流到室内机中,起着制冷剂分流的作用。分歧管在整个中央空调VRV管道系统用量不大,但的确很重要。如果分歧管选用不当,就可能出现泄漏,爆管的可能,给中央空调系统造成很大的损失,后期维修起来也很费劲。


这里列举几个主要的参考标准:


铜材质: 分歧管主要是紫铜管加工而成,紫铜管质量的好坏直接决定分歧管的质量,现在很多中央空调采用R410A冷媒,其工作压力比传统冷媒要高,所以应该采用R410A专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。


厚度: 分歧管采用的铜管的厚度应该根据口径大小而定,口径越大,应该用越厚的铜管。一般情况下,22.3以下的口径用1mm厚的铜管即可,31.8及以下采用1.3mm铜管,35及以上最好采用1.5mm铜管。


焊接: 分歧管的分支口都是经过焊接而成,而焊口也是最容易出问题的地方,好的分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊等


氧化物: 分歧管加工过程中,会留下大量氧化物,所以加工后还要进行酸洗,把管道内外的氧化物等杂质清洗干净。好的分歧管应该管壁干净,内壁无黑点,无杂质。



各品牌多联机分歧管选择标准

    

海尔(奥蕴多联中央空调)


1、室外机汇总管套件


外机匹数

汇总管型号

备注

8~16


18~32

HZG-20/A

对应 2 个模块

34~48

HZG-30/A

对应 3 个模块


2、分歧管套件


室内机支流合计容量( 100W

型号

支流合计未满 335

FQG-B335A

支流合计在 335 以上而未满 506

FQG-B506A

支流合计在 506 以上而未满 730

FQG-B730A

支流合计在 730 以上

FQG-B1350A


3、 室内机配管分歧管之间管径选择表


室内机组合计容量(× 100

气管

液管

168

φ 15.88

φ 9.52

168 X 224

φ 19.05

φ 9.52

224 X 330

φ 22.22

φ 9.52

330 X 470

φ 28.58

φ 12.7

470 X 710

φ 28.58

φ 15.88

710 X 1010

φ 31.8

φ 19.05

1010

φ 38.1

φ 19.05


4、 使用范围


总长度 :300 米。

配管单程最长可达 150 米。

第一分歧管到最远室内机配管长度达 40 米。

室外机与室内机落差:室外机在上方时为 50 米,室外机在下方时为 40 米。

室内机与室内机的落差为: 15 米。

 

三菱重工海尔:(KX4)


1、使用范围


配管总长度: 510 米以内。

配管单程长度: 160 米以内。

从室外机到第一分歧管长度: 130 米以内。

第一分歧管到最远室内机配管长度: 40 米以内。

室外机间的配管长度:到第一汇总管后 5 米以内(只限于组合使用)。

室外机与室内机落差:室外机在上方时为 50 米以内,室外机在下方时为 40 米内。


同一系统室外机间的落差: 1 米以内。

室外机到第一汇总管之间的配管长度为 10 米以内。

室内机之间的落差: 15 米以内。


2、室外机组合分歧管套件


室外机合计容量

分歧管

735~1360 2 台用)

DOS-2A-1


3、分歧管套件


室内机合计下流容量

型号

小于 180

DIS-22-1

180~371

DIS-180-1

371~540

DIS-371-1

大于 540

DIS-540-1


4、冷媒配管的选定要领


4-1  主管(室外侧分歧 ~ 室内侧第一分歧)。

1) 室外机容量在 255~960 时,最长从(室外机到最远的室内机)在 90m 以上时,一定将气侧、液侧的主管尺寸加大。

2) 室外机容量在 1010 以上时,请不要将气管尺寸变大。液管加大到下表所示的尺寸。



4-2 分歧管之间配管选定



4-3 室内机连接配管的尺寸



东芝:(SMMSi直流变速多联式中央空调)


1、使用范围:


总配管长度: 1000 米。

最大当量接管长度 235 米,最大实际接管长度 190 米。

最大室内外机高度差:室外机在上方时 70 米,室外机在下方时 40 米。

最大室内机高度差: 40 米。

第一分歧管到最远室内机配管长度: 90 米。


2、室外机组合分歧管套件



3、分歧管套件



大金:(VRVⅢ)(CMSⅡ)


1、使用范围

配管总长度: 1000 米。

最大实际单程配管长度: 165    等效单管长度 190 米。

最大室内外机高度落差:室外机在上方时 50 米,室外机在下方时 90 米。

最大管长差: 40 米(离第一分歧管最近室内机到最远室内机距离)。

室内机高度落差: 15 米。


2、室外机组合分歧管套件


室外机合计容量

分歧管

18P~32P 2 台用)

BHFP22MC90

34P~48P 3 台用)

BHFP22MC135


3、分歧管套件


室内机合计下流容量

型号

22.4KW 以下

KHRP26MC22T

22.4KW~33KW

KHRP26MC33T

33KW~71KW

KHRP26MC72T

71KW 以上

KHRP26MC73T+ KHRP26MC73P

4、配管尺寸

室内机合计下流容量

配管

小于 16.8KW

φ 15.9/ φ 9.5

16.8KW —— 22.4KW

φ 19.1/ φ 9.5

22.4KW —— 33KW

φ 22.2/ φ 9.5

33KW —— 47KW

φ 28.6/ φ 12.7

47KW —— 71KW

φ 28.6/ φ 15.9

71KW —— 104KW

φ 31.8/ φ 19.1

104KW 以上

φ 38.1/ φ 19.1


大金:(CMS)


1、使用范围

配管总长度: 510 米。

最大实际单程配管长度: 120 米。

最大室内外机高度落差:室外机在上方时 50 米。

最大管长差: 40 米(第一分歧管离最远室内机长度)。

φ 28.6/ φ 16

 

约克YES多联式空调(A系列、B系列)


1、使用范围。

YDOH35-65。

  1. 最大配管长度可达 70 米。

  2. 室内机与室外机的水平落差可达 30 米(室外机在上)。

  3. 室内机之间水平落差可达 15 米。

YDOH80-480。

  1. 最大配管长度可达 125 米。

  2. 室内机与室外机的水平落差可达 50 米(室外机在上)。

  3. 室内机之间水平落差可达 15 米。



2、配管管径 YDOH-A

   

室外机容量型号

液管配管规格( mm

气管配管规格( mm

室外机连接配管

YDOH35/45/50

φ 9.52

φ 19.05

YDOH55

φ 12.7

φ 22.23

YDOH65

φ 12.7

φ 25.4

 

含义

下游室内机总容量( KW

液管配管规格( mm

气管配管规格( mm

室内机分歧管之间的连接配管

X 9

φ 9.52

φ 15.88

9 X 16

φ 9.52

φ 19.05

X 16

φ 12.7

φ 25.4

室内机连接配管

X 2.8

φ 6.35

φ 9.52

2.8 X 4.7

φ 6.35

φ 12.7

4.7 X 8.5

φ 9.52

φ 15.88

X 8.5

φ 9.52

φ 19.05


含义

下游室内机总容量( KW

Y 型分歧管液管侧型号

Y 型分歧管气管侧型号

室内机连接的分歧管

X 16

YBP-YL1A

YBP-YG1A

X 16

YBP-YL1A

YBP-YG2A


梳型分歧管液管侧型号

梳型分歧管气管侧型号

X 25

YBP-CL1A

YBP-CG1A

室外机连接的第一个分歧管

室外机

Y 型分歧管液管侧型号

Y 型分歧管气管侧型号

YDOH35/45/50/55

YBP-YL1A

YBP-YG1A

YDOH65

YBP-YL1A

YBP-YG2A


梳型分歧管液管侧型号

梳型分歧管气管侧型号

YDOH35/45/50/55/65

YBP-CL1A

YBP-CG1A

 

含义

室外机总容量

标准安装的配管规格

最大管长超过 50m 安装的配管规格( mm

室外机与第一个分歧管之间的配管

YDOH35/45/50

φ 9.52

φ 19.05

φ 12.7

φ 22.23

YDOH55

φ 12.7

φ 22.23

φ 15.88

φ 25.4

YDOH65

φ 12.7

φ 25.4

φ 15.88

φ 28.58

YDOH-B

   

室外机上游容量和

液管配管规格( mm

气管配管规格( mm

模块组合连接时分歧管之间的连接配管

18HP/20HP

φ 15.88

φ 34.9

22HP

φ 19.05

φ 34.9

24HP/30HP

φ 19.05

φ 41.3

32HP/34HP

φ 22.23

φ 41.3

36HP~48HP

φ 22.23

φ 54.1

 

含义

室外机容量型号

液管配管规格( mm

气管配管规格( mm

室外机模块与第一个室外机汇总管之间的配管

8HP/10HP

φ 12.7

φ 28.58

12HP

φ 15.88

φ 28.58

14HP/16HP

φ 15.88

φ 34.9

 

含义

最大管长超过 90m 安装的配管规格( mm

室外机与第一个分歧管之间的配管

8-10

φ 12.7

φ 28.58

φ 15.88

φ 28.58

12

φ 15.88

φ 28.58

φ 19.05

φ 34.9

14-20

φ 15.88

φ 34.9

φ 19.05

φ 41.3

22

φ 19.05

φ 34.9

φ 22.23

φ 41.3

24-30

φ 19.05

φ 41.3

φ 22.23

φ 54.1

32-34

φ 22.23

φ 41.3

φ 22.23

φ 54.1

36-48

φ 22.23

φ 54.1

φ 22.23

φ 54.1


  美的  




  日立  



   LG   



  格力  



格力多联机铜管配管

序号

 下游室内机合计额定总量X(KW)

室内分歧管间的配管尺寸

气管(mm)

液管(mm)

1

X≦5.0

Φ12.7

Φ6.35

2

5<X≦14.2

Φ15.9

Φ9.52

3

14.2<X≦22

Φ19.05

Φ9.52

4

22<X≦30

Φ22.2

Φ9.52

5

30<X≦45

Φ28.6

Φ12.7

6

45<X≦67

Φ28.6

Φ15.9

7

67<X≦95

Φ34.9

Φ19.05

8

95<X≦135

Φ41.3

Φ19.05

9

135<X≦160

Φ44.5

Φ22.2

10

160<X

Φ54.1

Φ25.4

格力多联机分歧管

序号

型号

下游室内机合计额定总容量X(KW)

1

FQ01A

X≦20

2

FQ01B

20<X≦30

3

FQ02

30<X≦70

4

FQ03

70<X≦135

5

FQ04

135<X