大佬们这种情况怎么办呀次梁搭接不上主梁补上的话就是断开的算悬臂梁然后后面验算过不去怎么解决这种情况是过移动啥的都不行。画直线然后画梁就自动生成节点不能画连续梁
  • 锦瑟何年
    锦瑟何年 沙发

    梁是偏心布置的,在模型看到的情况就是搭接不上,实际计算的时候是已经搭接的,如果不想这种显示情况的话,可以把水平的梁调整偏心,定位轴线放到梁宽范围内,这样就不会出现显示搭接不上的情况。 如果你人为延伸过去,那在实际计算时候,就出现梁外悬挑的情况

    2022-06-13 11:55:13

    回复 举报
    赞同0
  • 董轩雨
    董轩雨 板凳

    你这个是偏心梁,节点出现了2个是不对的,如果是柱子居中的,那就把外侧梁的节点删除,如果是梁居中、柱子偏心,那就删除内测的节点