  • 风平浪静02

    电力系统 “接地” 故障和相线 接触电气设备外露可导电部分 结果有所不同,两者应有明确的区别不应混淆。“接地” 必定有电流经过大地土壤返回到变压器绕组。因为土壤导电与金属导电性质不同,土壤中会产生细密的电火花。电火花增加地下金属氧化,电火花点燃地下易燃易爆气体,电火花发射电磁波干扰通信系统。这叫杂散电流影响,其它不是。

    电磁场和磁感线是完全不同的两个物质。电磁场的辐射和频率相关,工频电磁场不能在空气中传播。磁感线影响和距离有关,只要达到规范距离磁感线影响可以忽略。


    因为配电系统存在相线与电气设备外露可导电部分的碰触可能,所以才有了防间接接触的理论。同样,变压器高压绕组和低压绕组也存在接触(短接)可能,而且机率大于高压绕组与变压器外露可导电部分接触。防范这样的故障是低压系统安全运行的第一要务。否则,就会将人员生命财产置于高压危险之下。不解决这一问题,防间接接触也无从谈起。

    当配电变压器低压侧中性点直接接地时,变压器低压绕组对地阻抗很小,高压系统对地分布电容阻抗很大。当高低压绕组直接短接时,高压大部分会降落在对地分布电容两端,低压绕组对地电压降很小(电压分配原理)。所以,低压系统对地没有高压,保证了安全。也就是低压配电系统放弃采用 IT 系统,采用 TN系统和TT系统的基本原理。

    通过以上分析应该知道变压器低压侧中性点直接接地的重要性,而且是接地点越近越可靠安全。这就是回答不了解GB50303要求 就近接地 的依据和理由。其它理由都不成立,而且必须是安全第一。“ 新观念 ”一文存在安全隐患。